Od ok 2 tygodni mam w domu zainstalowany klimatyzator Kaisai FLY 5.3 KW obecnie w trybie całodobowego ogrzewania. Mam też podpięty licznik energii aby obserwować zużycie prądu. Chciał bym sie podzielic kilkoma spostrzeżeniami dotyczącymi tego modelu.
Temperatura zadana w moim przypadku to 22 st. Start sprężarki następuje przy (-0.5st od zadanej) a Stop sprężarki przy osiągnięciu (+2.0 st od zadanej.) Wiem to z instrukcji serwisowej do tego modelu i obserwacja poprzez aplikacje wifi to potwierdza. Pomijam fakt ze aplikacja zawyża temperaturę wewnętrzna o 2.5 stopnia
czyli gdy mam zadane 22st to w aplikacji widze start przy 24st, stop przy 26.5
Jest jeszcze tryb turbo w trybie ogrzewania, i z obserwacji wynika ze gdy zadana jest 22 to start następuje wyżej bo przy faktycznej 22st a stop przy ok 28st. Tryb turbo podbija nieznacznie obroty spręzarki.
Jest jeszcze funkcja "folow me" w pilocie gdzie j.w. sprawdza temperature z pilota. Tu pomiar temperatury jest prawidłowy w mojej ocenie (gdy pilot pokazuje 23st to w aplikacji też widzę 23st) nie mam pojecia dlaczego aplikacja zawyża temperaturę z czujnika J.W. ?? czy te modele tak mają ?
Jest jeszcze kwestia modulacji pracy sprężarki.
Producent podaje pobór mocy elektronicznej:
-chłodzenie 1539w (140w-2360w)
-grzanie 1480w (200w-2410w)
Z moich obserwacji widzę ze najmniejszy pobór prądu jest na poziomie 590-600w,
gdy podbije zadana na max 30st to pobór wzrośnie do max 2100w
Tryb turbo powoduje wzrost poboru mocy o ok 50w zarówno tej minimalnej jak i max
przy DF pobór wynosi ok 750-900w
Obserwacje prowadzę od 2 tyg i temp zew wynosi od -3 do +5
Chciał bym aby sprężarka zeszła niżej z obrotami bo mam za dużo start/stopów i przez to wahań temperatury w domu.
Jak u was wygląda modulacja w kaisai lub podobnych jednostkach o mocy 5.3 KW ?
Bo szansy na zejście w okolice 200w nie widzę albo ja czegoś nie rozumie.
Długość rurek 3m, ilość gazu fabryczna.