Witam
jak podłączacie grzałki karteru sprężarki hermetycznej.
jak podłączacie grzałki karteru sprężarki hermetycznej.
Witam
jak podłączacie grzałki karteru sprężarki hermetycznej.
Chodzi ci o to jak podłączyć elektrycznie czy ot to jak ją umocować na karterze ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
chodzi mi o to przez co ja puszczacie, co ja steruje. Czy poprzez termostat, czy za pomocą presostata, czy w inny sposób.
Zazwyczaj to idzie przez styki NC stycznika sprężarki . Temperaturowo to nie jest sterowane .Grzałka pracuje caly czas aż do momentu załączenia sprężarki. Niewiem o jakim agregacie mówisz bo w splitach np. To z regulatora wentylatora skraplacza jest wyjście na grzałkę.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
grzałke karteru podłaczasz poprzez normalnie zamkniety styk pomocniczy stycznika kompresora a doprowadzasz tam napiecie z zabespieczenia sterowania
podczas postoju sprezarki grzeje wowczas karter a jak kompresor pracuje to napiecie jest odłaczone radekklimat napisał(a):grzałke karteru podłaczasz poprzez normalnie zamkniety styk pomocniczy stycznika kompresora a doprowadzasz tam napiecie z zabespieczenia sterowaniaMiło się czyta -napisane prosto zwięźle i przejrzyście... wzór odpowiedzi... dodam , że są też grzałki samoregulujące np.niektóre wkładane do otworu -wgłębienia w dolnej części sprężarki -jak w maneuropach -i te mogą być podłączane do pracy ciągłej. Grzałki opaskowe i wszelkie "nieinteligentne" tak jak Kolega pisze... na styk NC stycznika sprężarki.
aby grzałka karteru działała należy w instalacji elektrycznej przewidzieć odpowiednią ilość przewodów .w typowym niedużym splicie jest to zwykle 6 żył.
wszystko jasne, dziękuje, zamykam temat
Witam
mam pytanie odnośnie grzałki karteru. mianowicie jakiej mocy grzałki stosujecie? Mam dwie sprężareczki hermetyczne Aspery pracujące na dachu i zasilające komory. Jedna ma ok 3500 W mocy chłodniczej, a druga ok 1500 W mocy chłodniczej. Dzisiaj klient mi dzwoni, ze nie dzialaja, a w nocy bylo -25*C. Nie wiem czy siadly grzalki, czy zablokowalo sprezarki. Grzalki jeszcze w piatek dzialaly. Jeszcze jedno do jakich temperatur minusowych moga pracowac takie sprezarki.
dopuki olej nie zamarźnie.
a tak na poważnie to mam też ostatnio z tym problem ale rozwiązaniem jest grzanie sprężarki i wetylator skraplacza załączany presem 14-18 bar. a problem polega na migraci freonu czyli ucieka tam gdzie zimniej (zbiornik, skraplacz w tym wypadku) i spręzarka nie daje rady go sprężyć(popchnąć) by układ działał poprawnie. jest regulator lub press na wetylatorze skraplacza??
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
/a problem polega na migraci freonu czyli ucieka tam gdzie zimniej (zbiornik, skraplacz w tym wypadku) i spręzarka nie daje rady go sprężyć(popchnąć) by układ działał poprawnie/ to będzie ta przyczyna to samo dziś przerabiałem lekka regulacja nc dosłownie drgnięcie i ruszyło
Wentylator skraplacza jest sterowany presem. Tem mniejszy działał bez zarzutów do dzisiaj, większy podobno już w sobote po południu przestał pracować. Czy moze mam za małe grzałki. Na większym mam 55W-atowa, a na mniejszym 45 W. Czy pomogłoby owinięcie sprężarek jakimś kocykiem? Tylko czy sie nie zapali?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-25, 14:35:10 przez snoze.)
Muszę coś wymysleć do jutra rano, dzisiaj jakoś odwleke. do łysy45, mówisz, że regulacja presem daje rezultaty. Czyli poprostu obniżyłeś cisnienie.
zwiększyć.... agregat musi się lekko grzać by miał odpowiednie smarowanie . o owinięcie w takie mrozy napewno nie zaszkodzi.
PS: mógłbyś podać przyczynę dlaczego układ nie chodzi?? w sensie co go wyłącza. jeśli ciśnieniowy to dwie przyczyny albo braki freonu w co nie wierze żeby akurat na obudwu naraz się stało lub w/w powód
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
Jeśli masz zrobione odessanie to może wystarczy doregulować presostat niskiego ciśnienia.
podłącz kontrolkę na wyjściu z presostatu niskiego ciśnienia .jeśli będzie gasła będziesz wiedział że to zbyt niskie ciśnienie blokuje uruchomienie agregatu .
Jak będzie świeciła!
a propos presa niskiego ciśnienia - rozumiem że przy obecnych temp.(-18) normalnym może być że on zadziała .Dzisiaj znów(wczoraj rano też) o 6.30 darłem na dach by go odblokować .Przy czym grzałka karteru sprawna, wziernik pełny.Co o tym myślicie ? Mam ochotę pominąć go na czas mrozów !?
snoze napisał(a):Wentylator skraplacza jest sterowany presem. Tem mniejszy działał bez zarzutów do dzisiaj, większy podobno już w sobote po południu przestał pracować. Czy moze mam za małe grzałki. Na większym mam 55W-atowa, a na mniejszym 45 W. Czy pomogłoby owinięcie sprężarek jakimś kocykiem? Tylko czy sie nie zapali?zgadza się ale nie na siłe czzyli jak napisał mg/Jeśli masz zrobione odessanie to może wystarczy doregulować presostat niskiego/ można to zrobi ale do pewnego stopnia i regulowac załączanie czyli zmniejszyc róznice zał-wył pozdr
Qba Regulacje ciśnienia sprężania masz?, jaki czynnik?.
przy dużych mrozach można podłączyć pod styki presostatu niskiego ciśnienia przekaźnik np PCR512 firmy F&F o stykach opóźniających wyłączenie aby umożliwić uruchomienie agregatu przy silnych mrozach .
mg - czynnik r22 a z tą regulacją to masz na myśli regulację went.skraplacza? bo jest pres od wentylatorów i lekko mu zwiększyłem nastawę.
Pozostaje jeszcze przewymiarowana sprężarka lub niedowymiarowana rura ssąca. W nocy chłodnia rzadko się włącza ciśnienie w całym układzie znaczne spada a po załączeniu sprężarka szybko sprowadza strone ssącą do 0bar i trach.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-25, 17:15:00 przez mg.)
Barbie, Qba napisał że ma presostat z ręcznym restartem. To to nie będzie robiło tak jak napisałeś.
ręczny reset można wyrwać .
wyrwać ? Co masz na myśli?
Reset można bez problemu zlikwidować .
|