Witam. Reaktywyję klimatyzator sinclair. ash-12ap. jedna z usterek juz namierzona i naprawiona( nieszczelnosc)
po teście szczelności i napełnieniu czynnikiem w odpowiedniej ilisci urządzenie ruszyło tylko.... po podaniu zasilania kompresor startuje i nie wyłącza się zawór przełącza normalnie z grzania na chłodzenie i wszystko działa jak powinno tylko ta sprezarka nie wyłącza się nawet po wyłączeniu jednostki wewnętrznej. ciśnienie na grzaniu na ssaniu dochodzi do 38bar bałem sie czekac dłuzej . jest jakiś przekaźnik w płycie jednostki wewnętrznej do sterowania kompresorem? czym to moze być spowodowane?
po teście szczelności i napełnieniu czynnikiem w odpowiedniej ilisci urządzenie ruszyło tylko.... po podaniu zasilania kompresor startuje i nie wyłącza się zawór przełącza normalnie z grzania na chłodzenie i wszystko działa jak powinno tylko ta sprezarka nie wyłącza się nawet po wyłączeniu jednostki wewnętrznej. ciśnienie na grzaniu na ssaniu dochodzi do 38bar bałem sie czekac dłuzej . jest jakiś przekaźnik w płycie jednostki wewnętrznej do sterowania kompresorem? czym to moze być spowodowane?