Witam,
Klima Samsung AQ09FKN. Podczas pracy (chłodzenie - nawiew full) po 30 sekundach od włączenia sprężarki z jednostki wewn. zaczyna dobiegać dziwny dźwięk - jak gdyby uderzony kamerton. Jest to jakby metaliczny jęk/buczenie. Po redukcji nawiewu do minimum dźwięk utrzymuje się jeszcze przez około 20 sek. po czym stopniowo zanika do poziomu ledwie słyszalnego. Przy ponownym zwiększeniu nawiewu po chwili znów się pojawia i narasta.
Został wymieniony agregat, ułożone rurki w inny sposób - bez skutku.
Testowo upuszczono czynnika na chwilę do poziomu 5bar na ssaniu (przy pracy) - buczenie jest cały czas.
Czy ktoś z szanownych kolegów spotkał się z takim zjawiskiem ?
Pozdrawiam,
Paweł.
Dodam jeszcze próba wydłużenia rurociągu do długości ok. 3.5metra (początkowo 2m)
również nie przyniosła żadnego efektu.
Dodam jeszcze parametry pracy:
Postój: 14bar
Praca chłodzenie: 7.5bar
Temperatura rurki przy zaworze ssawnym: 8 st. celsjusza.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-24, 17:20:57 przez WyszynsP.)
Klima Samsung AQ09FKN. Podczas pracy (chłodzenie - nawiew full) po 30 sekundach od włączenia sprężarki z jednostki wewn. zaczyna dobiegać dziwny dźwięk - jak gdyby uderzony kamerton. Jest to jakby metaliczny jęk/buczenie. Po redukcji nawiewu do minimum dźwięk utrzymuje się jeszcze przez około 20 sek. po czym stopniowo zanika do poziomu ledwie słyszalnego. Przy ponownym zwiększeniu nawiewu po chwili znów się pojawia i narasta.
Został wymieniony agregat, ułożone rurki w inny sposób - bez skutku.
Testowo upuszczono czynnika na chwilę do poziomu 5bar na ssaniu (przy pracy) - buczenie jest cały czas.
Czy ktoś z szanownych kolegów spotkał się z takim zjawiskiem ?
Pozdrawiam,
Paweł.
Dodam jeszcze próba wydłużenia rurociągu do długości ok. 3.5metra (początkowo 2m)
również nie przyniosła żadnego efektu.
Dodam jeszcze parametry pracy:
Postój: 14bar
Praca chłodzenie: 7.5bar
Temperatura rurki przy zaworze ssawnym: 8 st. celsjusza.