Temat: Kody błędu do Acssona AWM 25G-ACIBC R407C Ścienny

Witam. Potrzebuję kody błędu do tego urządzenia. Szczególnie opisy mrugania diody. Po włączeniu mruga dioda Timera 3x co 3 sekundy. Włącza się parownik a nie włącza się skraplacz. Ciśnienie postojowe ok 4 bary i brak wszystkich nakrętek na zaworach od ampulaków i zaworów serwisowych. Zawory mocno zaolejone. Czy Acsson ma blokadę na włączenie sprężarki w urządzeniu w którym brakuje gazu?

Odp: Kody błędu do Acssona AWM 25G-ACIBC R407C Ścienny

Witam

Acsony mają zabezpieczenie na ilość czynnika. Tak wynika z dokumentacji. Dokumentacja była przy urządzeniu. Sprawdzałeś z suwakiem ciśnie 407c przy temperaturze jak była?
To prawdopodobnie może też być błąd czujnika temperatury skraplacza. Zobacz dokładnie połączania na całej długości przewodu do czujnika. Szary lub czarny przewód 2x0,7. Za j. w. powinno być połączanie(mała wtyczka lub kostka) może być zaśniedziałe. Akurat ja miałem podobny przypadek i tu siedziała przyczyna.

Pozdrawiam

Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Kody błędu do Acssona AWM 25G-ACIBC R407C Ścienny

Tam w ogóle nie ma gazu szczątkowe ilości opary gazu. A masz kody do mrugnięć diód? Zadzwonię do Ciebie w pon jak będę przy urządzeniu.

Odp: Kody błędu do Acssona AWM 25G-ACIBC R407C Ścienny

Witam

Wychodziło po świecących diodach raz że za mało czynnika a raz że błąd czujnika skraplacza. Z tym że czynnik był i poprzednie ekipy tylko dobijały i wychodziły. Nikomu nie chciało się szukać innych przyczyn. Może i mieli racje ponieważ urządzenie było bardzo zaniedbane, zarośnięty skraplacz powieszony nisko pod parapetem. Zero dojścia. U Ciebie wychodzi ewidentnie że jest przeciek.

Pozdrawiam

O tu masz DTR do serii AWM: http://www.agdex.com/klimatyzatory_acson/dokumentacja_techniczna/AWM-G-2005.pdf

Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?

Odp: Kody błędu do Acssona AWM 25G-ACIBC R407C Ścienny

Witam

Te jeszcze zobacz: http://www.agdex.com/index.php?op=klimatyzatory_acson.php

Pozdrawiam

Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?

6

Odp: Kody błędu do Acssona AWM 25G-ACIBC R407C Ścienny

ACSON to jest to samo co mcquay. Jak się nie mylę to w ściennych jest czujnik który mierzy temp. parownika i na tej podstawie ocenia czy jest gaz. Po resecie zasilania powinna wystartować sprężarka na czas wykrycia braku chłodzenia. Jeśli dalej będzie mrugać to może być tak jak napisał stefanbud.

7

Odp: Kody błędu do Acssona AWM 25G-ACIBC R407C Ścienny

Jutro sprawdzę i jak się potwierdzi to dam znać dla tych którzy nie maja kodów błędu. Dzięki pzdr

Odp: Kody błędu do Acssona AWM 25G-ACIBC R407C Ścienny

Witam

Właśnie tak jak napisał Zuku, restart i jak Ci ruszy sprężarka i się wyłączy to brak czynnik a jeżeli nie ruszy to czujnik skraplacza. Co do nieszczelności to procedury znasz.

Pozdrawiam

Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?

9

Odp: Kody błędu do Acssona AWM 25G-ACIBC R407C Ścienny

tak wsio wiem tylko inwestor i wąż w kieszeni na co nie mam wpływu. Nie ma kasy na fachowe podejście a za darmochę nie będę tam siedział..... Dzięki Panowie