Witam kolegów.
Mierzyłem się z agregatami multi-split firmy Sinclair - agregaty FC-E24AI oraz FC-E28AI.
FC-E24AI - jednostki wewnętrzne wyświetlają H7 ("błąd pracy sprężarki"), a elektronika diodami wskazywała na "Startup failure". Agregat chce przez sekundę uruchomić sprężarkę, ale zaraz się rozłącza - pobór prądu multimetrem pokazuje jak narasta do ok 17-19A i koniec. Uzwojenia są całe, mają po ok 1 Ohm.
Ja diagnozuję to na uszkodzoną mechanicznie sprężarkę, a nie elektronikę. Aha, układ stał jakiś czas rozszczelniony (nie wiem czy nie całą zimę) - dziura w parowniku.
FC-E28AI - Jednostki wewnętrzne wyświetlają HE ("Zabezpieczenie sprężarki"), a elektronika diodami wskazywała na "Demegnetization protection". Sprężarka kiedyś była tu wymieniana i dołożono nawet presostat LP, ale z jakiegoś powodu układ stoi. Ciśnienie w układzie jest. Elektronika została zamieniona z drugim agregatem (działającym) i jest sprawna, a więc coś ze sprężarką lub tą "demagnetyzacją".
Czy ktoś jest w stanie podrzucić DTR-kę do tych urządzeń FC ? I co myślicie o tym, czy w obu przypadkach są uszkodzone sprężarki?
Mierzyłem się z agregatami multi-split firmy Sinclair - agregaty FC-E24AI oraz FC-E28AI.
FC-E24AI - jednostki wewnętrzne wyświetlają H7 ("błąd pracy sprężarki"), a elektronika diodami wskazywała na "Startup failure". Agregat chce przez sekundę uruchomić sprężarkę, ale zaraz się rozłącza - pobór prądu multimetrem pokazuje jak narasta do ok 17-19A i koniec. Uzwojenia są całe, mają po ok 1 Ohm.
Ja diagnozuję to na uszkodzoną mechanicznie sprężarkę, a nie elektronikę. Aha, układ stał jakiś czas rozszczelniony (nie wiem czy nie całą zimę) - dziura w parowniku.
FC-E28AI - Jednostki wewnętrzne wyświetlają HE ("Zabezpieczenie sprężarki"), a elektronika diodami wskazywała na "Demegnetization protection". Sprężarka kiedyś była tu wymieniana i dołożono nawet presostat LP, ale z jakiegoś powodu układ stoi. Ciśnienie w układzie jest. Elektronika została zamieniona z drugim agregatem (działającym) i jest sprawna, a więc coś ze sprężarką lub tą "demagnetyzacją".
Czy ktoś jest w stanie podrzucić DTR-kę do tych urządzeń FC ? I co myślicie o tym, czy w obu przypadkach są uszkodzone sprężarki?