Używając dostępnego oprogramowania (np Scelte2) albo bilansu na stronach www (np elektronika sa) wyliczam "całkowite obciążenie cieplne" . Jeżeli mam obciążenie 2kW, czas pracy sprężarki np 12h, to potrzebna wydajność chłodnicza wynosi 4kW. Tylko teraz mam takie pytanie: w komorze mam mieć np -15*C (i to wprowadzam do obliczeń w oprogramowaniu), to czy ta wydajność chłodnicza odnosi się już do odparowania np -25*C ? Tu właśnie nie do końca jestem pewien jak patrzeć w katalogi.