Witam
Mam mały problem, zakupiłem klimatyzator do pracy w serwerowni on/off, który zazwyczaj wyposażam w regulację prędkości obrotowej wentylatora skraplacza oraz grzałkę karteru sprężarki.
Jeśli nie będę regulował prędkości obrotowej wentylatora skraplacza to wówczas mogę tak przechłodzić czynnik, że go nie odparuje w parowniku i ciecz będzie się dostawała na sprężarkę.
W klimatyzatorze który kupiłem wentylator jest sterowany z płyty głównej i nie mogę wpiąć się z regulatorem obrotów!!!!!!
Co mogę zrobić? Czy ktoś może mi powiedzieć czy dobrze myślę, jeżeli nie założę otuliny na grubą rurę ssawną w pomieszczeniu serwerowni to pomorze w odparowaniu wychłodzonego czynnika?(problemem może być wykroplenie wody) Idąc dalej czy jeśli założę małą grzałkę na tą rurę to powinno załatwić problem? Proszę o wszelkie sugestie?
Pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-08, 19:41:40 przez Snekkpol.)
Mam mały problem, zakupiłem klimatyzator do pracy w serwerowni on/off, który zazwyczaj wyposażam w regulację prędkości obrotowej wentylatora skraplacza oraz grzałkę karteru sprężarki.
Jeśli nie będę regulował prędkości obrotowej wentylatora skraplacza to wówczas mogę tak przechłodzić czynnik, że go nie odparuje w parowniku i ciecz będzie się dostawała na sprężarkę.
W klimatyzatorze który kupiłem wentylator jest sterowany z płyty głównej i nie mogę wpiąć się z regulatorem obrotów!!!!!!
Co mogę zrobić? Czy ktoś może mi powiedzieć czy dobrze myślę, jeżeli nie założę otuliny na grubą rurę ssawną w pomieszczeniu serwerowni to pomorze w odparowaniu wychłodzonego czynnika?(problemem może być wykroplenie wody) Idąc dalej czy jeśli założę małą grzałkę na tą rurę to powinno załatwić problem? Proszę o wszelkie sugestie?
Pozdrawiam