Witam,
Mam problem z klimatyzatorem jak w tytule. Nie pracuje wentylator skraplacza. Sprężarka załącza się na chwilę, zaczyna spadać ciśnienie na ssaniu ale po 30 sek. Wszystko się wyłącza. Błąd odsłuchany z jednostki wewn. przy użyciu pilota to E7 [trudno było ze względu na hałas w serwerowi] więc wskazuje na układ wentylatora.
W jed. zewn. złącze wentylatora to S70 w wersji 7-pinowej gdzie 5i6 nie obsadzone.
Wg. serwisówki:
- napięcie zasilania między pinami 4-7 to:
290-380VDC w nagłówku punktu, 280V DC w treści punktu, 310-340V na schemacie ? trochę dużo opcji jak na jedno miejsce do pomiaru. Ja zmierzyłem 382VDC i zakładam, że jest to wartość właściwa,
- napięcie sterowania silnika wentylatora 15VDC na pinie 3 ? i taka wartość jest.
- napięcie sterowania prędkością obrotową na pinie 2; minus 6,5VDC ; jest 4,5V po starcie i 0,5V po wyłączeniu się sprężarki,
Jest jeszcze wejście [wg mnie wyjście] pulsowe prędkości obrotowej wentylatora ale ono działa bo jak kręciłem ręcznie wentylatorem to klima działała, sprężarka nie zatrzymywała się więc musiały być impulsy z hallotronu, że wentylator pracuje.
Serwisówka zakłada 2 opcje;
- wymiana silnika jeśli nie ma pulsów,
- wymiana płytki PCB jedn. zewn. jeśli pulsy są,
Nie ma opcji uszkodzenia uzwojeń silnika.
Potrzebuję informacji od praktyków od Daikina nt. tego silnika jak działa i jak jest sterowany, jakie bywaja jego najczęstsze uszkodzenia itp.
Zmierzyłem opornośc na wtyczce silnika 4-7 i jest rozwarcie.
Pytanie drugie to co jest bardziej prawdopodobnie uszkodzone: silnik [doprowadzone sygnały są ok. za wyjątkiem jednego nie bardzo ale serwisówka mnie nie przekonuje ze względu na wiele nieścisłości] czy bardziej płyta?
Wentylator KFD-380-53-8C
Dzięki za wszelaką pomoc.
Mam problem z klimatyzatorem jak w tytule. Nie pracuje wentylator skraplacza. Sprężarka załącza się na chwilę, zaczyna spadać ciśnienie na ssaniu ale po 30 sek. Wszystko się wyłącza. Błąd odsłuchany z jednostki wewn. przy użyciu pilota to E7 [trudno było ze względu na hałas w serwerowi] więc wskazuje na układ wentylatora.
W jed. zewn. złącze wentylatora to S70 w wersji 7-pinowej gdzie 5i6 nie obsadzone.
Wg. serwisówki:
- napięcie zasilania między pinami 4-7 to:
290-380VDC w nagłówku punktu, 280V DC w treści punktu, 310-340V na schemacie ? trochę dużo opcji jak na jedno miejsce do pomiaru. Ja zmierzyłem 382VDC i zakładam, że jest to wartość właściwa,
- napięcie sterowania silnika wentylatora 15VDC na pinie 3 ? i taka wartość jest.
- napięcie sterowania prędkością obrotową na pinie 2; minus 6,5VDC ; jest 4,5V po starcie i 0,5V po wyłączeniu się sprężarki,
Jest jeszcze wejście [wg mnie wyjście] pulsowe prędkości obrotowej wentylatora ale ono działa bo jak kręciłem ręcznie wentylatorem to klima działała, sprężarka nie zatrzymywała się więc musiały być impulsy z hallotronu, że wentylator pracuje.
Serwisówka zakłada 2 opcje;
- wymiana silnika jeśli nie ma pulsów,
- wymiana płytki PCB jedn. zewn. jeśli pulsy są,
Nie ma opcji uszkodzenia uzwojeń silnika.
Potrzebuję informacji od praktyków od Daikina nt. tego silnika jak działa i jak jest sterowany, jakie bywaja jego najczęstsze uszkodzenia itp.
Zmierzyłem opornośc na wtyczce silnika 4-7 i jest rozwarcie.
Pytanie drugie to co jest bardziej prawdopodobnie uszkodzone: silnik [doprowadzone sygnały są ok. za wyjątkiem jednego nie bardzo ale serwisówka mnie nie przekonuje ze względu na wiele nieścisłości] czy bardziej płyta?
Wentylator KFD-380-53-8C
Dzięki za wszelaką pomoc.