witam wszystkich jak w temacie jest założony nowy wentylator jednostka się odpala prawidłowo po czym wywala wysokie ciśnienie brak reakcji z strony wentylatora na IPDU przychodzi napicie 127 v pytanie czy poszedł IPDU czy płyta zasilania wentylatora
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
vrf toshiba problem z wentylatorem
11 Odpowiedzi, 8612 Wyświetleń
Jaki to model konkretnie?
Miałem dwa identyczne przypadki w modelu MMY MAP 1001 i była to taka mała płytka FAN IPDU. Też w jednym przypadku wymieniłem silnik wentylatora i okazało się że to i tak płytka była uwalona.
model MMY MAP 0601 elektronika ta sama , tylko ze po teście samego wentylatora pojawia się błąd p22 03 czyli awaria silnika wentylatora a przypomnę ze wentylator jest nowy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-25, 14:01:47 przez fazitech.)
To tym bardziej wymień nawet się nie zastanawiaj.Miałem ten sam błąd P22.....
a wiesz możne za co jest odpowiedzialna ta płytka ?
nie mam zielonego pojęcia. nie jestem elektronikiem.posiadam wiedzę ogólną na temat elektroniki.
rozebrałem taką płytke z ciekawości są tam jakieś triaki czyli jest to element odpowiedzialny za regulacje napięcia na wentylator coś ala regulator skraplania.
dzięki zamówię płytkę i dam znać jak poszło
Witam. W 99% przypadkach P 22 to nie silnik jak mówi kod błędu a płytka elektroniczna. Zresztą w pewnych modelach MMY MAP to błąd fabryczny i częste usterki tych płyt. Pzdr
ok tylko o jaka płytkę chodzi bo są dwie fan IPDU oraz fan power supply , ok przeczytałem bez zrozumienia jak napisałeś tommatiz "płytka elektroniczna" czyli fan IPDU
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-27, 12:00:40 przez fazitech.)
Kolego jak masz błąd P 22 i masz dokumentację techniczną to tam jest napisane co oznacza dany kod a pod tym kodem jak ja to nazywam w choinkowym opisie krok po kroku tłumaczą co sprawdzić i co będzie do wymiany. Zresztą w modelach Toshiby w jednostkach zewnętrznych praktycznie mówiąc nie padają silniki wentylatorów czy to sa małe jednostki czy duże. Wymieniaj płytkę i wszystko powinno zagrać. Masz DTR to tego modelu? Pzdr
fazitech napisał(a):ok tylko o jaka płytkę chodzi bo są dwie fan IPDU oraz fan power supply , ok przeczytałem bez zrozumienia jak napisałeś tommatiz "płytka elektroniczna" czyli fan IPDU
Sprawdź jeszcze kondensator silnika wentylatora o ile jest to silnik indukcyjny jednofazowy.
Kondensatory padają jak muchy. Miewają 0 uF lub wyraźnie mniej niż jest na nich napisane. |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości