Mam problem z klimatyzatoem saunier duvall , jednostka on/off 3.2 kW mocy chłodniczej, w trybie chłodzenia pobiera trochę mały prąd (2.7 A), przy tym wydaje się że słabo chłodzi ,wlot powietrza 25 stopni wylot 14 na najwyzszym
biegu. W trybie grzania raczej wydajność dobra , prąd pobierany 4.3 A , temperatury odpowjednio wlot 23 ,wylot 50 .
Temperatura na manomatrze w trybie chłodzenia 4 stopnie zmierzona na gazowej 8 st, czynnik r410a, dodam iż przy sprawdzaniu mniejszej jednostki tego producenta (2.6 kW) mocy chłodniczej pobierał on przy tych samych warunkach zewnętrznych odpowjednio prąd 3.3A, w chłodzeniu, temperatury wlotowa 25 wylotowa 6 stopni, także czuć było że chłodzi.
biegu. W trybie grzania raczej wydajność dobra , prąd pobierany 4.3 A , temperatury odpowjednio wlot 23 ,wylot 50 .
Temperatura na manomatrze w trybie chłodzenia 4 stopnie zmierzona na gazowej 8 st, czynnik r410a, dodam iż przy sprawdzaniu mniejszej jednostki tego producenta (2.6 kW) mocy chłodniczej pobierał on przy tych samych warunkach zewnętrznych odpowjednio prąd 3.3A, w chłodzeniu, temperatury wlotowa 25 wylotowa 6 stopni, także czuć było że chłodzi.