mam problem z regałem chłodniczym JUKA DANUBII R-1 długość 4,5 m.
Problem polega na tym, że sprężarka pracująca dla tego regału załącza się zbyt często oraz pracuje zbyt długo. Temperatura w regale jest osiągana 6*C.
Takie są moje subiektywne opinie na temat pracy tego urządzenia.
Agregat pracuje 7 minut wyłącza się na 1-2 minuty itd.
Temperatura w regale jest ustawiona na 6*C i uważam, że przy temperaturze wewnątrz lokalu 21-22*C praca tej sprężarki nie jest optymalna.
Zestaw jaki posiadam jest to DANFOSS MGZ 50 HK4BVB oraz DANFOSS MGZ 050S13E.
Zestaw według wyliczeń producenta regału jest wystarczający do prawidłowego jego działania.
W regale są 2 parowniki.
Agregat znajduje się w piwnicy pod lokalem gdzie jest regał a odcinek między nim a regałem to około 3m
Chciałbym formumowiczów prosić o pomoc w optymalnym ustawieniu tego urządzenia chodzi mi tutaj o:
- ilość czynnika potrzebnego do pracy (R404a) ( nie mam informacji ile powinno go być w instalacji)
- wysokość ciśnienia pracy
- oraz wskazówki jak mogę sprawdzić czy ilość czynnika obecnie znajdującego się w instalacji jest optymalna a winowajcą nie optymalnej pracy jest inny element układu
- oraz jak go optymalnie napełnić, ustawić, wyregulować.
Poczyniłem do tej pory następujące kroki mające mnie przyczynić do prawidłowego ustawienia tego urządzenia:
- zrobiłem próżnię w instalacji na poziomie 0.9 bar
- i z powrotem wpuściłem gaz znajdujący się w zbiorniku instalacji (ilość czynnika w zbiorniku 7,5kg + ilość czynnika w skraplaczu )
- ciśnienie pracy urządzenia w chwili obecnej (mierzone za zaworze na sprężarce) to 3,8 do 4,0 bar zaś na odessaniu agregat wyłącza się przy 1,6 bar
- rura tłocząca wychodząca z agregatu jest gorąca
- rura ssąca jest zimna ale nie lodowata bez szronu
Po tych zabiegach urządzenia działa lepiej ale nadal nie efektywnie
instalacja nie posiada wzierników umożliwiających sprawdzenie przepływu czynnika
Bardzo was proszę o pomoc.
Pozdrawiam
mam problem z regałem chłodniczym JUKA DANUBII R-1 długość 4,5 m.
Problem polega na tym, że sprężarka pracująca dla tego regału załącza się zbyt często oraz pracuje zbyt długo. Temperatura w regale jest osiągana 6*C.
Takie są moje subiektywne opinie na temat pracy tego urządzenia.
Agregat pracuje 7 minut wyłącza się na 1-2 minuty itd.
Temperatura w regale jest ustawiona na 6*C i uważam, że przy temperaturze wewnątrz lokalu 21-22*C praca tej sprężarki nie jest optymalna.
Zestaw jaki posiadam jest to DANFOSS MGZ 50 HK4BVB oraz DANFOSS MGZ 050S13E.
Zestaw według wyliczeń producenta regału jest wystarczający do prawidłowego jego działania.
W regale są 2 parowniki.
Agregat znajduje się w piwnicy pod lokalem gdzie jest regał a odcinek między nim a regałem to około 3m
Chciałbym formumowiczów prosić o pomoc w optymalnym ustawieniu tego urządzenia chodzi mi tutaj o:
- ilość czynnika potrzebnego do pracy (R404a) ( nie mam informacji ile powinno go być w instalacji)
- wysokość ciśnienia pracy
- oraz wskazówki jak mogę sprawdzić czy ilość czynnika obecnie znajdującego się w instalacji jest optymalna a winowajcą nie optymalnej pracy jest inny element układu
- oraz jak go optymalnie napełnić, ustawić, wyregulować.
Poczyniłem do tej pory następujące kroki mające mnie przyczynić do prawidłowego ustawienia tego urządzenia:
- zrobiłem próżnię w instalacji na poziomie 0.9 bar
- i z powrotem wpuściłem gaz znajdujący się w zbiorniku instalacji (ilość czynnika w zbiorniku 7,5kg + ilość czynnika w skraplaczu )
- ciśnienie pracy urządzenia w chwili obecnej (mierzone za zaworze na sprężarce) to 3,8 do 4,0 bar zaś na odessaniu agregat wyłącza się przy 1,6 bar
- rura tłocząca wychodząca z agregatu jest gorąca
- rura ssąca jest zimna ale nie lodowata bez szronu
Po tych zabiegach urządzenia działa lepiej ale nadal nie efektywnie
instalacja nie posiada wzierników umożliwiających sprawdzenie przepływu czynnika
Bardzo was proszę o pomoc.