Temat: Centrala VBW błąd TEMP NAWIEWU

Witam!!
Mam centralkę VBW  C-33062/13 (wymiennik krzyżowy, nagrzewnica elektryczna) urządzenie nie uruchamia się, pokazuje się błąd TEMP NAWIEWU co może powodować mi ten błąd?? co sprawdzić jak ja uruchomić?

2

Odp: Centrala VBW błąd TEMP NAWIEWU

Do sprawdzenia żaluzja nawiewna czy jest otwarta-filttry nawiewne czy są drożne-Zabezieczenie termiczne nagrzewnicy elektrycznej oraz wentylator nawiewny czy działa.Mało prawdopodobne co się rzadko zdarza to niewydajny wymiennik krzyżowy bo jakiś MCGAJWER wyciągnął kiedyś filtry nawiewne w centralce.

Ostatnio edytowany przez klimatolog (2014-02-16 19:15:35)

Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Centrala VBW błąd TEMP NAWIEWU

Żaluzja jest otwarta (odłączyłem siłownik), filtry drożne (nowe urządzenie, problem z tym błędem podczas pierwszego uruchomienia) wentylator uruchamia się na krótko ze stycznika, z wymiennikiem też ok, jak sprawdzić mogę zabezpieczenie nagrzewnicy? czy na ten błąd może mieć siłownik przepustnicy nawiewu? bo on mi nie kręci : /

4

Odp: Centrala VBW błąd TEMP NAWIEWU

Spróbuj zamienić żyły sterownicze na zabezpieczeniu termicznym.

Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

5

Odp: Centrala VBW błąd TEMP NAWIEWU

Witam
Nie lubię VBW ale sprawdź tzw ścieżkę bezpieczeństw czyli czy masz pozamykane presostaty i termik Jedynie kontrola sprężu na nawiewie jest otwarta(presostat) i zamyka się po włączeniu wentylatora nawiewu.Wydaje mi się jednak że to będzie czujnik temperatury nawiewu Sprawdź jaką ma wartość w omach czujnik wg katalogu(nie wiem jaki jest wstawiony)i czy jest prawidłowo podłączony Powodzenia