Temat: Pytanie centralka Lennox MiniAir30+

Dostałem taką centralkę do uruchomienia (jednofazowa, nagrzewnica wodna), pierwszy raz się z nią stykam, niby mam DTR ale ma w niej opisu styków z puszki na centralce w której są trzy przekaźniki  zdjęcie ( styki od lewej strony N, F, C, 3, 2, 1 ) cyfry to prędkości wentylatorów a pozostałe styki?
Urządzenie ma pracować ze sterownikiem PRC, mogę podać napięcie tylko na sterownik?

Ostatnio edytowany przez marcin_855 (2014-03-21 23:45:18)

Post's attachments

201403202247.jpg 639.03 kb, nigdy jeszcze nie pobrano pliku. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Odp: Pytanie centralka Lennox MiniAir30+

Schemat sterownika PRC

Post's attachments

201403212252.jpg 1.04 mb, 1 pobran od 2014-03-21 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Pytanie centralka Lennox MiniAir30+

Witam, czy opis  N, F, C, 3, 2, 1 był fabrycznie, czy ktoś pisakiem napisał ?

4

Odp: Pytanie centralka Lennox MiniAir30+

aras napisał/a:

Witam, czy opis  N, F, C, 3, 2, 1 był fabrycznie, czy ktoś pisakiem napisał ?

Napisane jest to markerem, ale tak wyszło od producenta, z samym urządzeniem przyszła tylko instr montażu żadnego opisu puszki i tych pkt o które pytam na forum. DTR znalazłem sam już po rodzaju sterownika z którym ma to urządzenie współpracować, ale dotyczy ono już konfiguracji automatyki i też nie mam w nim wzmianek o tych pkt N, F, C, 3, 2, 1

5

Odp: Pytanie centralka Lennox MiniAir30+

W takim razie poproszę o opis nadruku pod kostkami , ponieważ niewyraźnie widać. Ten opis markerem      na pewno nie jest fabryczny. Sporo sprzętu Lennox'a instalujemy (akurat nie centrale) i nigdy nie było żadnych opisów markerem.

6

Odp: Pytanie centralka Lennox MiniAir30+

aras napisał/a:

W takim razie poproszę o opis nadruku pod kostkami , ponieważ niewyraźnie widać. Ten opis markerem      na pewno nie jest fabryczny. Sporo sprzętu Lennox'a instalujemy (akurat nie centrale) i nigdy nie było żadnych opisów markerem.

Nad przekaźnikami są odejścia do wentylatorów to jest jasne,
a te pkt o które pytasz to również N, F, C, 3, 2, 1

7

Odp: Pytanie centralka Lennox MiniAir30+

marcin_855 napisał/a:

Urządzenie ma pracować ze sterownikiem PRC, mogę podać napięcie tylko na sterownik?

A sterownik jakie ma oznaczenia styków ?

8

Odp: Pytanie centralka Lennox MiniAir30+

aras napisał/a:
marcin_855 napisał/a:

Urządzenie ma pracować ze sterownikiem PRC, mogę podać napięcie tylko na sterownik?

A sterownik jakie ma oznaczenia styków ?

Schemat sterownika jest w tym drugim dodanym zdjęciu. Jest to chyba uniwersalny sterownik który trzeba skonfigurować w zależności od automatyki.

9

Odp: Pytanie centralka Lennox MiniAir30+

Idea pracy tego sterownika.L-N jego zasilanie.123 początki uzwojeń wentylatora a raczej ich prędkości.8-9 10i11 to styki sterujące silnikiem zaworu wodnegoTrójdrogowego w zależności od potrzeb jego przepływu.Czy ma chłodzić czy ogrzewać.Czy ma być bardziej otwarty czy bardziej przymknięty przez parametr zdefinicjionowany czujnikiem pomieszczenia.A w zasadzie nastawą temperatury pomieszczenia.

Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

10

Odp: Pytanie centralka Lennox MiniAir30+

klimatolog napisał/a:

Idea pracy tego sterownika.L-N jego zasilanie.123 początki uzwojeń wentylatora a raczej ich prędkości.8-9 10i11 to styki sterujące silnikiem zaworu wodnegoTrójdrogowego w zależności od potrzeb jego przepływu.Czy ma chłodzić czy ogrzewać.Czy ma być bardziej otwarty czy bardziej przymknięty przez parametr zdefinicjionowany czujnikiem pomieszczenia.A w zasadzie nastawą temperatury pomieszczenia.

Ok, to już obadałem i wynikało z dtr samego sterownika, a wiesz co mam podać na styki puszki znajdującej się na centralce? tylko 1,2,3 ? przerzucić ze sterownika? i zasilić sam sterownik??
co mogą oznaczać te N,F,C ??

11

Odp: Pytanie centralka Lennox MiniAir30+

Moim zdaniem:
N-0
1,2,3-podajesz fazę w zależności na jakim biegu ma robić
F,C-podajesz fazę w zależności czy ma grzać czy chłodzić

12

Odp: Pytanie centralka Lennox MiniAir30+

Sytuacja rozwiązana, urządzenie uruchomione, problem wynikał z błędów w DTRce !!
Dla zainteresowanych:

F       -  L
N i C  - N
1,2,3 prędkości wentylatora

na sterowniku 1,2,3 wiadomo, prędkości
4,5 - L
6    - N

reszta automatyki zgodnie ze schematem.