Witam
bardyo prosze o pomoc ,uklad zostal napelniony 1200 gram po zalaczeniu chodzi pare sekund zanim zadziala presostat niskiego cisnienia no i wylancza sie -0,2 bar,jest to ukad z dwoma sprezarkami,wzglada ze jest gdzies zdlawienie ukladu,sprawdzilem elektro zawor ok,presostaty dzialaja poprawnie dodalem troche wiecej gazu w celu sprawdzenia okazuje sie ze agregat chodzi i temperatura spada ale cisniena sa 20 bar hp,0,3bara LP i co dziwne po przelacyeniu na agregat elektrycznz niskie cisnienie spada i agregat sie wzlancza,gzie jest ukad zblokowany czy to wina  nie poprawnej pracy zaworu rozpreznego,zwrotnego,osuszacz ma taka samom temperature po obu stronach,prosze o porade i dziekuje.

2

Odp: kerstner CJ 161 134a

nie znam agregatu ale tak jak piszesz te cisnienia sa nie tak a szczegolnie 20B na hp jest za wysokie na r134a.gdzies masz cos zablokowane
jak wyglada zawor roprezny? jest polaczenie srubowe z rurka cieczowa? jezeli tak to odkrec i wyciagnij dysze i przeczysc filterek.zakladam ze zmieniles filtr osuszacz i dobra proznie zrobiles. ma ten agregat zawor zwrotny?


wlasnie doczytalem ze osuszacza nie zminiles bo niby temp taka sama po obu stronach? zacznij od czysczenia filtra i dyszy na zaworze rozp. nowy filyr osuszacz, azot na 1h i nagrzewnica na pake( jaka temp w polsce wogole jest) i proznia na min 2torr(zostaw na prozniowaniu na noc)

Ostatnio edytowany przez maras954 (2014-03-29 22:37:12)

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: kerstner CJ 161 134a

[kerstner] witam mam blad e6 w kerstner na mercedesie szczotki ok kyos wie jak wykasowac ten blad prosze o pomoc