Turecka witrynka do lodów
8 Odpowiedzi, 6231 Wyświetleń
Może zwiększyć czas ociekania po odtajaniu.
MariOo napisał(a):Może zwiększyć czas ociekania po odtajaniu.Czas ociekania nic nie da skoro zalodzony parownik.Sonda czujnik powinien się znajdować w parowniku.Jak najbliżej elementu dławiącego i jak najdalej od grzałek grzałki jeśli występują w układzie.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
barbie napisał:zamarza dno,odtajanie gorącym gazem... Może dla tego sonda na rurze powrotnej
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-26, 19:34:36 przez MarioO.)
MariOo napisał(a):barbie napisał zamarza dno,odtajanie gorącym gazemZapytam czy wraz z dnem zamarza odpływ skroplin?Bo on zapewne jest na samym dnie.A zapewne powinien się tam znajdować.Jeśli odływy skroplin mają mniejszą wydajność w czasie niż funkcja odmrażania w czasie to zachodzi do przypadków.Zanim spłynie będzie zamrożone.Przepustowość?.Czas ociekania jest czasem aby parownik i chłodnicę opuściły ostatnie skropliny po funkcji odtajania.A nie tacy skroplin.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
Ok Będzie barbie jak ogarnie to nas poinformuje zapewne Bez nerw
MariOo napisał(a):Ok Będzie barbie jak ogarnie to nas poinformuje zapewne Bez nerwOgar czy nie w dacie?
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.