Witam.
Jaka jest prawidłowa ilość czynnika w agregacie Zephyr 540?
Jaka jest prawidłowa ilość czynnika w agregacie Zephyr 540?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
Witam.
Jaka jest prawidłowa ilość czynnika w agregacie Zephyr 540?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
Jezeli jest tam r134a to 1,5kg
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-13, 10:29:23 przez Robert81r.)
PS. Ostatnio mialem takiego Zephyra niby to na uzupelnienie czynnika. Gosc ktory tym jezdzil twierdzil ze od czasu do czasu uzupelnia czyynik i urzadzenie dziala. Co sie okazalo - silnik napedzajacy sprezarke mial calkiem odlaczone zasilanie. Po podlaczeniu zasilania szedl tylko z niego smrod. Skraplacz zniszczony doszczetnie. Teraz widze ze wiara nieraz potrafi zdzialac cuda Z drugiej strony ludzie nie zawsze sa uczciwi w tym co robia :/
1,5 kg ??? A gdzie to wejdzie?? Tu mam układ tylko z jedną sprężarką, bez odszraniania najprawdopodobniej. Hm... Muszę kubaturę paki zmierzyć.
Przyjeżdżają, nakłamiął i chcą aby z agregatu np +6*C zrobić im minusówkę. A ja głupi wierzę dopóki nie poszukam w necie. A, i nasprowadzają gratów i chcą żeby im to działało za 500 pln :lol:
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
To sa oryginalne dane (sprezarka SD5H09 - oleju wchodzi 250ml) - ale zawsze mozesz poszukac w necie
Zephyr 540 1400 g tylko 134a
Banita ile chcesz ton R134a?
tak szybko go nie wycofają do Zephyr540 jakieś 1400 g R134a.
wydaje mi się, że dyskusja o r134a jest na Hyde Parku .
A w temacie to mam dalej zagwozdkę: Odpalam samochód - bieg jałowy (tzw luz), włączam na sterowniku chłodzenie, agregat włącza się na ok 30-35s i następnie stoi jakieś 20-30s. Jeśli utrzymuję obroty (silnika) ok 1500 lub więcej, to agregat pracuje bez przerw. Czy to norma?? Pewnie napiszecie, że presostat wyłącza. Hm..., tak myślałem do momentu gdy włączyłem "chłodzenie" przy zgaszonym silniku - wentylatory 30-35s pracy i później postój, i znowu praca... :-) Teraz mi się przypomniało, że nie spojrzałem na jedną sprawę w schemacie sterownika, ale czy on tak normalnie pracuje?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
A moze jest problem z napieciem zasilajacym ?
To urzadzenie ma sprezarke napedzana od silnika pojazdu, czy tylko silnik elektryczny ze sprezarka przy skraplaczu ?
Sprężarka tylko przy silniku. Właśnie to jest dziwne, że nawet przy zgaszonym silniku wentylatory się włączają i wyłączają okresowo. A jak ustawię chociażby 1500obr to wszystko cacy. Może ten typ tak ma? Napięcia są cały czas (tzn zasilające sterownik itp), chociaż na początku naprawy to było główną przyczyną niedziałania układu.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
Napewno jedno napiecie dochodzace do mikro musi byc po zaplonie i wtedy powinna byc tylko mozliwosc wlaczenia urzadzenia z panela. Przy wylaczonym zaplonie nic nie powinno dzialac.
Jezeli jest gdzies spadek napiecia (cos zasniedziale lub slabo laczy) lub tez dziadowski akumulator, slabe ladowanie to wtedy urzadzenie sie wylaczy.
Banita a w czym mam sie uswiadamiac?
Moja firma handluje gazem i dlatego pytam ile chcesz ton bo w kg to ja sie nie bede bawił. radekklimat napisał(a):Banita ile chcesz ton R134a?Chetnie skorzystam z pomocy przy zakupie 134 A i 404 A,na dzis hurtownie powariowały albo sie zmówiły i chca po 70-80 netto za kg !! Dwa tygodnie temu kupowałem po 32 zł netto ... POMOCY oni powariowali czy jak ?
Witam
Mam pytanie słabo chłodzi mi agregat Zephyr 540. co może być przyczyna? nagrzewa mi sie strasznie przewód od sprężarki co idzie do skraplacza? co moze być przyczyna? czy to możliwe we filter mam zapchany??//
A jakies cisnienia itp i ile ten Zephyr ma lat?
z tego co wiem to sprężarka wytwarza prawidłowe cisnienie, a agregat ma juz 9 lat.
to ze przewod wysokiego cisnienia sie nagrzawa mocno to zadna nowosc i raczej w tym problemu bym nie szukal.
Jak wyglada sam skraplacz ? Bo widzialem juz takie 9 letnie urzadzenia w ktorych skraplacz praktycznie nie istnial ...
Co to znaczy prawidłowe, konkretnie jakie?
Mocne nagrzewanie sie weza tłocznego swiadczy o niedoborze czynnika, sprawdz we wzierniku czy jest wypełniony ciecza czy sie pieni. radekklimat napisał(a):Banita a w czym mam sie uswiadamiac? no tony to można kupić tylko jaka cena jest na dzień dzisiejszy za 1kg R-134a i R-404a adamek146 napisał(a):radekklimat napisał(a):Banita a w czym mam sie uswiadamiac? ja 3 dni temu birąc 75kg R134 placiłem po 64zł/kg/netto.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inny temat dotyczący tego agregatu. Czy ktoś z was wie jaką wydajność ma wentylator skraplacza i wentylator parownika w tym agregacie? Chcę zamontować wentylatory na 230V. Na skraplaczu jest jakiś płaski SPAL Na parowniku jest z numerem 54-6006-15, ale nic nie mogę w necie znaleźć po tym oznaczeniu. (może źle odczytałem ?? ) Jest jeszcze 3000 obr., 14V DC i 140W. Ale czym to mogę zamienić aby dało radę? Np taki: http://elgracool.pl/product-pol-1011-Sil...01-01.html wystarczy?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
Marek taki wentylator a własciwie silnik to mozna sobie do lady nabiałowej wsadzic, te w agregatach samochodowych maja wysokie obroty i duzo wieksza wydajnosc, poprostu ci nie bedzie chłodziło
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-07-03, 17:35:45 przez radekklimat.)
No tak podejrzewałem, ale chciałem zasugerować taki mając tylko na uwadze, że śmigło wentylatora jest tego samego typu.
Do skraplacza dam coś takiego: http://allegro.pl/wentylator-osiowy-scie...20907.html Do parownika będę musiał dać też podobnego typu, ale na pewno gabarytowo większy. Nie wiem tylko czy wydoli. I nie wiem jak sobie poradzi z przedmuchem. Tak czy inaczej pewnie trzeba będzie zaworem rozprężnym kręcić...
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
Parownik i skraplacz nie moga miec silników innych niz 2800obr/min inaczej kicha z wydajnoscia.
Jak potrzebujesz je zasilac na 230V to daj trafo i mostek prostowniczy.
a co robisz ze sprężarką, dajesz hermetyka czy dokładasz silnik. zakładam że będzie to robić jako stacjonarka?
co do wentylatorów to najlepiej jak radzi radek dobre trafo będzie najlepszym rozwiązaniem.