Forum Klimatyzacja
system Ck' ? - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Wątek: system Ck' ? (/showthread.php?tid=1010)



system Ck' ? - rtrwoga - 2008-03-02

witam Smile

być może pytanie banalne ale.. urządzenie to carier supra944 , pracuje bez problemowo w opcji grzanie ,natomiast w trybie chłodzenia po kilku minutach urządzenie wyłącza się i podaje komunikat "system ck" jak w tytule , dodam że to jedyny komunikat , jakiego nie udało mi się odnależć w żadnej dokumentacji ..wszystkie parametry w normie , wszystkie presostaty jak i inne czujniki są sprawne , z czym to zjeść ? pozdrawiam jako nowy na tym forym


system Ck' ? - radekklimat - 2008-03-03

brak czynnika chłodniczego w układzie a cisnienie 0.5 b na ssaniu mozna sprawdzic na wyswietlaczu

pozdrawiam

radekklimat@wp.pl

500 236 866


system Ck' ? - rtrwoga - 2008-03-04

dzięki radek


system Ck' ? - radekklimat - 2008-03-04

nie ma za co


system Ck' ? - rtrwoga - 2008-04-15

padł presostat podłączony do compa tego urządzenia , w zasadzie jest to potencjometr który wraz ze wzrostem cisnienia zmniejsza rezystancję , cisnienia i caly układ pracował poprawnie , długą drogą docierałem do przyczyny , gdzie nabyć taki pres ?


system Ck' ? - radekklimat - 2008-04-15

to nie jest zaden potencjometr tylko przetwornik niskiego cisnienia znajduje sie na sprezarce na ssaniu posiada trzy pinowe wyjscie i wewnatrz jest elektronika do przetwarzania cisnienia w sygnał cyfrowy ztad mozna sprawdzic na wyswietlaczu jakie mamy cisnienie na ssaniu

w oplu astra jest taki na skraplaczu od klimy i znajduje sie na zbiorniku cieczy ja te stosowałem od tego auta z powodzeniem


system Ck' ? - wenon - 2011-10-12

zamiast przetwornika można zastosować presostat LP w szeregu z HP i wyłaczyć całkowicie odczyt z przetwornika cisnienia.


system Ck' ? - mg - 2011-10-12

W przetwornikach układu klimatyzacji grupy GM

1bar - 0,3V
2bar - 0,44V
3bar - 0,58V
4bar - 0,7V
5bar - 0,83V
6bar - 0,92V
7bar - 1,06V
8bar - 1,21V
9bar - 1,34V
10bar - 1,47V
11bar - 1,6V
12bar - 1,74V
13bar - 1,88V
14bar - 2,05V
15bar - 2,17V
16bar - 2,31V
17bar - 2,46V
18bar - 2,61V
19bar - 2,75V