system Ck' ?

8 Odpowiedzi, 9590 Wyświetleń

rtrwoga

  2008-03-02, 19:52:10
Nowy użytkownik
#1
witam Smile

być może pytanie banalne ale.. urządzenie to carier supra944 , pracuje bez problemowo w opcji grzanie ,natomiast w trybie chłodzenia po kilku minutach urządzenie wyłącza się i podaje komunikat "system ck" jak w tytule , dodam że to jedyny komunikat , jakiego nie udało mi się odnależć w żadnej dokumentacji ..wszystkie parametry w normie , wszystkie presostaty jak i inne czujniki są sprawne , z czym to zjeść ? pozdrawiam jako nowy na tym forym
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-03-03, 20:55:03
Moderator
#2
brak czynnika chłodniczego w układzie a cisnienie 0.5 b na ssaniu mozna sprawdzic na wyswietlaczu

pozdrawiam

radekklimat@wp.pl

500 236 866
  • Odpowiedz

rtrwoga

  2008-03-04, 17:40:19
Nowy użytkownik
#3
dzięki radek
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-03-04, 20:51:18
Moderator
#4
nie ma za co
  • Odpowiedz

rtrwoga

  2008-04-15, 01:54:47
Nowy użytkownik
#5
padł presostat podłączony do compa tego urządzenia , w zasadzie jest to potencjometr który wraz ze wzrostem cisnienia zmniejsza rezystancję , cisnienia i caly układ pracował poprawnie , długą drogą docierałem do przyczyny , gdzie nabyć taki pres ?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-04-15, 05:25:24
Moderator
#6
to nie jest zaden potencjometr tylko przetwornik niskiego cisnienia znajduje sie na sprezarce na ssaniu posiada trzy pinowe wyjscie i wewnatrz jest elektronika do przetwarzania cisnienia w sygnał cyfrowy ztad mozna sprawdzic na wyswietlaczu jakie mamy cisnienie na ssaniu

w oplu astra jest taki na skraplaczu od klimy i znajduje sie na zbiorniku cieczy ja te stosowałem od tego auta z powodzeniem
  • Odpowiedz

wenon

  2011-10-12, 08:58:22
Moderator
#7
zamiast przetwornika można zastosować presostat LP w szeregu z HP i wyłaczyć całkowicie odczyt z przetwornika cisnienia.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
  • Odpowiedz

mg

  2011-10-12, 16:47:47
Top użytkownik
#8
W przetwornikach układu klimatyzacji grupy GM

1bar - 0,3V
2bar - 0,44V
3bar - 0,58V
4bar - 0,7V
5bar - 0,83V
6bar - 0,92V
7bar - 1,06V
8bar - 1,21V
9bar - 1,34V
10bar - 1,47V
11bar - 1,6V
12bar - 1,74V
13bar - 1,88V
14bar - 2,05V
15bar - 2,17V
16bar - 2,31V
17bar - 2,46V
18bar - 2,61V
19bar - 2,75V
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa