Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - AgnieszkaZam - 2020-01-30

Witam mam pytanie
Posiadam urządzenia chłodnicze, które są nieeksploatowane. Czynnik chłodniczy R22 po wyłączeniu instalacji -mrożni został wyciągnięty z instalacji do zbiornika czynnika. Od paru lat nie wykonywane były próby szczelności dla instalacji ponieważ nie pracowała. Obecnie mam kontrole z ochrony środowiska i chcą nałożyć mi karę za brak wykonywania tych szczelności. Pytanie czy musiałam zlecać wykonywanie szczelności urządzenia które nie pracowało? Jaki przepis do tego zobowiązuje?


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - fgazudt - 2020-01-30

Tak musiałaś. Generalnie ustawa F-gazowa się do tego odnosi. Gdyby firma która zamknęła czynnik w zbiorniku odzyskała czynnik i przekazała go do utylizacji i wystawiła Tobie protokół odzysku i likwidacji urządzenia ( mimo że urządzenie by cały czas stało u Ciebie ) wszystko było by w porządku. A w tym przypadku czynnik cały czas był w urządzeniu tylko zamknięty w zbiorniku a to nie zwalnia z obowiązkowych kontroli szczelności.


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - AgnieszkaZam - 2020-01-30

W którym miejscu sie odnosi? Jeśli czynnik był zamknięty w zbiorniku to musiałam robić kontrole szczelności zbiornika? Gazu przecież nie było w obiegu instalacji.


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - fgazudt - 2020-01-30

W tym przypadku Zbiornik=Instalacja u operatora. Albo inaczej czynnik cały czas jest we władaniu operatora stąd wymóg.


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - fgazudt - 2020-01-30

Jeszcze inaczej. Kontrolę szczelności znosi się jeżeli urządzenie jest trwale zlikwidowane. Trwała likwidacja = odzysk czynnika chłodniczego oraz trwałe unieruchomienie instalacji.


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - MarioO - 2020-01-30

AgnieszkaZam napisał(a):Obecnie mam kontrole z ochrony środowiska i chcą nałożyć mi karę za brak wykonywania tych szczelności.
Urządzenia były zarejestrowane w CRO?Skąd ta kontrola?


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - AgnieszkaZam - 2020-01-30

Nie były. Z wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska.


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - obser - 2020-01-30

No firmy chłodnicze muszą z czegoś żyć. Instalacja była sprawna, gotowa w każdej chwili do pracy po otworzeniu zaworów. Z interpretacji założycielki wątku to praktycznie można byłoby nie spełniać CRO, a przed kontrolą przegnać czynnik do skraplacza, albo tylko zeznać, że tak jest zrobione. Urzędnik przecież nie będzie podłączać manometrów. Masz auto- płacisz OC nawet jak stoi u Ciebie w salonie na dywanie.


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - Whisky - 2020-01-30

Kontrola dla zabawy albo dobry sąsiad Big Grin


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - MarioO - 2020-01-31

Ustawa F-Gaz i wszystko co się z nią wiąże jest już parę lat więc zaczynają się kontrole.


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - Amfan - 2020-02-02

Kontroli podlegają urządzenia które mają w przeliczeniu na GWP 5 ton CO2. A jeśli tam jest mniej niż pięć ton.


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - fgazudt - 2020-02-03

Amfan - urzadzenia które mają w przeliczeniu 5 ton EqCo2 lub 3kg i powyżej SZWO podlegają rejestracji w CRO. Natomiast kontroli podlegają wszystkie urządzenia które zawieraja SZWO i FGC.


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - Amfan - 2020-02-03

Czyli setki milionów lodówek w całej europie.
Nie mogę się doczytać co ile trzeba robić przeglądy jak jest mniej niż ekwiwalent 5 t CO2. Czy lodówka do zabudowy jest urządzeniem stacjonarnym , czy przenośnym.


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - technoclima - 2020-02-03

Witam. A jak się to ma do firm / firm które posiadają certyfikat udt, ale nie posiadają pracowników z kwalifikacjami.
Wykywali u kilku dużych klientów usługi kontroli szczelności, uzupełnienia czynnika i wystawiali dokumenty potwierdzające wykonanie próby szczelności.


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - Amfan - 2020-02-03

No właśnie, czy w zapisie ustawy jest wzmianka , że taka kontrola jest nieważna jeśli wykonała to osoba z umiejętnościami wiedzą a nie posiada certyfikatu. Czy tylko jest zapis że te czynności może dokonywać osoba z uprawnieniami( często )nie posiadająca odpowiedniej wiedzy i umiejętności.


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - technoclima - 2020-02-03

Certyfikat miał "wyrzucić" monterów, serwisantów bez umiejętności, certyfikatów i uprawnień.
A tu firma hula a system ma to w dupie. Sad


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - jack63 - 2020-02-04

technoclima napisał(a):Witam. A jak się to ma do firm / firm które posiadają certyfikat udt, ale nie posiadają pracowników z kwalifikacjami.
Wykywali u kilku dużych klientów usługi kontroli szczelności, uzupełnienia czynnika i wystawiali dokumenty potwierdzające wykonanie próby szczelności.
Co ty pleciesz. Nie dostaniesz certyfikatu przedsiębiorcy bez wykwalifikowanego personelu (certyfikat osobowy) i wyposażenia technicznego.
Do tego nie odróżniasz kontroli szczelności od próby szczelności.


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - DBKlima - 2020-02-04

jack63 - może tak być jak dostał certyfikat w międzyczasie pracownicy z certyfikatami odeszli do innej firmy Rolleyes


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - DBKlima - 2020-02-04

technoclima - certyfikacja przedsiębiorcy zostanie zawieszona a firma bez pracowników i certyfikatu przedsiębiorcy FGAZ raczej nie ma sensu w naszej branży
Kontrolę szczelności mogą wykonać tylko pracownicy z uprawnieniami do wystawienia dokumentu i dokonania wpisu są potrzebne numery personalne i firmy .
Chcesz powiedzieć że firma wpisuje numery personalne byłych pracowników ?


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - technoclima - 2020-02-04

jack63 napisał(a):
technoclima napisał(a):Witam. A jak się to ma do firm / firm które posiadają certyfikat udt, ale nie posiadają pracowników z kwalifikacjami.
Wykywali u kilku dużych klientów usługi kontroli szczelności, uzupełnienia czynnika i wystawiali dokumenty potwierdzające wykonanie próby szczelności.
Co ty pleciesz. Nie dostaniesz certyfikatu przedsiębiorcy bez wykwalifikowanego personelu (certyfikat osobowy) i wyposażenia technicznego.
Do tego nie odróżniasz kontroli szczelności od próby szczelności.

Przepraszam. Użyłem skrótu myślowego.
Wykonują zarówno kontrolę szczelności, jak i próbę szczelności na nowych układach.
Prawdopodobnie wykorzystują dane byłych pracowników lub jakieś inne.


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - technoclima - 2020-02-04

DBKlima napisał(a):technoclima - certyfikacja przedsiębiorcy zostanie zawieszona a firma bez pracowników i certyfikatu przedsiębiorcy FGAZ raczej nie ma sensu w naszej branży
Kontrolę szczelności mogą wykonać tylko pracownicy z uprawnieniami do wystawienia dokumentu i dokonania wpisu są potrzebne numery personalne i firmy .
Chcesz powiedzieć że firma wpisuje numery personalne byłych pracowników ?
Tak. Jest taka możliwość.


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - Whisky - 2020-02-04

jack63 napisał(a):
technoclima napisał(a):Witam. A jak się to ma do firm / firm które posiadają certyfikat udt, ale nie posiadają pracowników z kwalifikacjami.
Wykywali u kilku dużych klientów usługi kontroli szczelności, uzupełnienia czynnika i wystawiali dokumenty potwierdzające wykonanie próby szczelności.
Co ty pleciesz. Nie dostaniesz certyfikatu przedsiębiorcy bez wykwalifikowanego personelu (certyfikat osobowy) i wyposażenia technicznego.
Do tego nie odróżniasz kontroli szczelności od próby szczelności.


Załęże się że miał pracownika i uciekł... pewnie fałszowali podpis i po czasie się zastanawiają "co gdy by nas przyłapano" Big Grin

Teraz widzę nowe wiadomości.


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - fgazudt - 2020-02-04

W tej sytuacji jak ktoś się posługuje innymi danymi po tyłku mają dwie instytucje :

firma - bo posługuje się danymi innych osób to jest ścigane z urzędu w Polsce, zawieszenie Certyfikatu
operator - za niedopilnowanie że serwisant przeprowadzał kontrolę bez uprawnień od 4do 10 tys. za każde urządzenie.
I powracając do firmy jak zrobi taki numer to nie ma siły że na rynku podłapie jakie kolwiek zlecenia


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - technoclima - 2020-02-04

Człowiek ma opory. Bo zgłosi taką firmę i czuje się jak donosiciel Sad


Kontrola WIOŚ - nieeksploatowana instalacja - MarioO - 2020-02-05

W CRO jest opcja Alertu Dostajesz info sms jak przekazujesz wpis.Z tego co piszesz nie masz 100% pewności że firma wykonująca przeglądy posługuje się danymi byłych pracowników a to tak jakby sąsiad sąsiada podejrzewał że ten nie płaci vat bo ma merca w garażu i rozkminiał czy go podpierdzielić czy nie....