Witam mam pytanie
Posiadam urządzenia chłodnicze, które są nieeksploatowane. Czynnik chłodniczy R22 po wyłączeniu instalacji -mrożni został wyciągnięty z instalacji do zbiornika czynnika. Od paru lat nie wykonywane były próby szczelności dla instalacji ponieważ nie pracowała. Obecnie mam kontrole z ochrony środowiska i chcą nałożyć mi karę za brak wykonywania tych szczelności. Pytanie czy musiałam zlecać wykonywanie szczelności urządzenia które nie pracowało? Jaki przepis do tego zobowiązuje?
  • Odpowiedz

fgazudt

  2020-01-30, 12:03:45
Użytkownik
#2
Tak musiałaś. Generalnie ustawa F-gazowa się do tego odnosi. Gdyby firma która zamknęła czynnik w zbiorniku odzyskała czynnik i przekazała go do utylizacji i wystawiła Tobie protokół odzysku i likwidacji urządzenia ( mimo że urządzenie by cały czas stało u Ciebie ) wszystko było by w porządku. A w tym przypadku czynnik cały czas był w urządzeniu tylko zamknięty w zbiorniku a to nie zwalnia z obowiązkowych kontroli szczelności.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-01-30, 12:06:08 przez fgazudt.)
  • Odpowiedz

AgnieszkaZam

  2020-01-30, 12:40:26
Nowy użytkownik
#3
W którym miejscu sie odnosi? Jeśli czynnik był zamknięty w zbiorniku to musiałam robić kontrole szczelności zbiornika? Gazu przecież nie było w obiegu instalacji.
  • Odpowiedz

fgazudt

  2020-01-30, 12:52:31
Użytkownik
#4
W tym przypadku Zbiornik=Instalacja u operatora. Albo inaczej czynnik cały czas jest we władaniu operatora stąd wymóg.
  • Odpowiedz

fgazudt

  2020-01-30, 13:02:11
Użytkownik
#5
Jeszcze inaczej. Kontrolę szczelności znosi się jeżeli urządzenie jest trwale zlikwidowane. Trwała likwidacja = odzysk czynnika chłodniczego oraz trwałe unieruchomienie instalacji.
  • Odpowiedz

MarioO

  2020-01-30, 14:40:06
Zaawansowany użytkownik
#6
AgnieszkaZam napisał(a):Obecnie mam kontrole z ochrony środowiska i chcą nałożyć mi karę za brak wykonywania tych szczelności.
Urządzenia były zarejestrowane w CRO?Skąd ta kontrola?
  • Odpowiedz

AgnieszkaZam

  2020-01-30, 16:39:40
Nowy użytkownik
#7
Nie były. Z wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska.
  • Odpowiedz

obser

  2020-01-30, 20:01:29
Top użytkownik
#8
No firmy chłodnicze muszą z czegoś żyć. Instalacja była sprawna, gotowa w każdej chwili do pracy po otworzeniu zaworów. Z interpretacji założycielki wątku to praktycznie można byłoby nie spełniać CRO, a przed kontrolą przegnać czynnik do skraplacza, albo tylko zeznać, że tak jest zrobione. Urzędnik przecież nie będzie podłączać manometrów. Masz auto- płacisz OC nawet jak stoi u Ciebie w salonie na dywanie.
  • Odpowiedz

Whisky

  2020-01-30, 21:43:21
Top użytkownik
#9
Kontrola dla zabawy albo dobry sąsiad Big Grin
  • Odpowiedz

MarioO

  2020-01-31, 08:56:47
Zaawansowany użytkownik
#10
Ustawa F-Gaz i wszystko co się z nią wiąże jest już parę lat więc zaczynają się kontrole.
  • Odpowiedz

Amfan

  2020-02-02, 11:15:16
Top użytkownik
#11
Kontroli podlegają urządzenia które mają w przeliczeniu na GWP 5 ton CO2. A jeśli tam jest mniej niż pięć ton.
  • Odpowiedz

fgazudt

  2020-02-03, 07:23:39
Użytkownik
#12
Amfan - urzadzenia które mają w przeliczeniu 5 ton EqCo2 lub 3kg i powyżej SZWO podlegają rejestracji w CRO. Natomiast kontroli podlegają wszystkie urządzenia które zawieraja SZWO i FGC.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-02-03, 07:23:54 przez fgazudt.)
  • Odpowiedz

Amfan

  2020-02-03, 10:06:46
Top użytkownik
#13
Czyli setki milionów lodówek w całej europie.
Nie mogę się doczytać co ile trzeba robić przeglądy jak jest mniej niż ekwiwalent 5 t CO2. Czy lodówka do zabudowy jest urządzeniem stacjonarnym , czy przenośnym.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-02-03, 14:02:20 przez Amfan.)
  • Odpowiedz

technoclima

  2020-02-03, 12:48:22
Nowy użytkownik
#14
Witam. A jak się to ma do firm / firm które posiadają certyfikat udt, ale nie posiadają pracowników z kwalifikacjami.
Wykywali u kilku dużych klientów usługi kontroli szczelności, uzupełnienia czynnika i wystawiali dokumenty potwierdzające wykonanie próby szczelności.
  • Odpowiedz

Amfan

  2020-02-03, 13:48:07
Top użytkownik
#15
No właśnie, czy w zapisie ustawy jest wzmianka , że taka kontrola jest nieważna jeśli wykonała to osoba z umiejętnościami wiedzą a nie posiada certyfikatu. Czy tylko jest zapis że te czynności może dokonywać osoba z uprawnieniami( często )nie posiadająca odpowiedniej wiedzy i umiejętności.
  • Odpowiedz

technoclima

  2020-02-03, 15:23:36
Nowy użytkownik
#16
Certyfikat miał "wyrzucić" monterów, serwisantów bez umiejętności, certyfikatów i uprawnień.
A tu firma hula a system ma to w dupie. Sad
  • Odpowiedz

jack63

  2020-02-04, 07:30:44
Zaawansowany użytkownik
#17
technoclima napisał(a):Witam. A jak się to ma do firm / firm które posiadają certyfikat udt, ale nie posiadają pracowników z kwalifikacjami.
Wykywali u kilku dużych klientów usługi kontroli szczelności, uzupełnienia czynnika i wystawiali dokumenty potwierdzające wykonanie próby szczelności.
Co ty pleciesz. Nie dostaniesz certyfikatu przedsiębiorcy bez wykwalifikowanego personelu (certyfikat osobowy) i wyposażenia technicznego.
Do tego nie odróżniasz kontroli szczelności od próby szczelności.
  • Odpowiedz

DBKlima

  2020-02-04, 09:36:45
Top użytkownik
#18
jack63 - może tak być jak dostał certyfikat w międzyczasie pracownicy z certyfikatami odeszli do innej firmy Rolleyes
Części oraz urządzenia firmy Daikin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-02-04, 09:38:46 przez DBKlima.)
  • Odpowiedz

DBKlima

  2020-02-04, 09:45:38
Top użytkownik
#19
technoclima - certyfikacja przedsiębiorcy zostanie zawieszona a firma bez pracowników i certyfikatu przedsiębiorcy FGAZ raczej nie ma sensu w naszej branży
Kontrolę szczelności mogą wykonać tylko pracownicy z uprawnieniami do wystawienia dokumentu i dokonania wpisu są potrzebne numery personalne i firmy .
Chcesz powiedzieć że firma wpisuje numery personalne byłych pracowników ?
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

technoclima

  2020-02-04, 10:03:50
Nowy użytkownik
#20
jack63 napisał(a):
technoclima napisał(a):Witam. A jak się to ma do firm / firm które posiadają certyfikat udt, ale nie posiadają pracowników z kwalifikacjami.
Wykywali u kilku dużych klientów usługi kontroli szczelności, uzupełnienia czynnika i wystawiali dokumenty potwierdzające wykonanie próby szczelności.
Co ty pleciesz. Nie dostaniesz certyfikatu przedsiębiorcy bez wykwalifikowanego personelu (certyfikat osobowy) i wyposażenia technicznego.
Do tego nie odróżniasz kontroli szczelności od próby szczelności.

Przepraszam. Użyłem skrótu myślowego.
Wykonują zarówno kontrolę szczelności, jak i próbę szczelności na nowych układach.
Prawdopodobnie wykorzystują dane byłych pracowników lub jakieś inne.
  • Odpowiedz

technoclima

  2020-02-04, 10:05:12
Nowy użytkownik
#21
DBKlima napisał(a):technoclima - certyfikacja przedsiębiorcy zostanie zawieszona a firma bez pracowników i certyfikatu przedsiębiorcy FGAZ raczej nie ma sensu w naszej branży
Kontrolę szczelności mogą wykonać tylko pracownicy z uprawnieniami do wystawienia dokumentu i dokonania wpisu są potrzebne numery personalne i firmy .
Chcesz powiedzieć że firma wpisuje numery personalne byłych pracowników ?
Tak. Jest taka możliwość.
  • Odpowiedz

Whisky

  2020-02-04, 10:46:50
Top użytkownik
#22
jack63 napisał(a):
technoclima napisał(a):Witam. A jak się to ma do firm / firm które posiadają certyfikat udt, ale nie posiadają pracowników z kwalifikacjami.
Wykywali u kilku dużych klientów usługi kontroli szczelności, uzupełnienia czynnika i wystawiali dokumenty potwierdzające wykonanie próby szczelności.
Co ty pleciesz. Nie dostaniesz certyfikatu przedsiębiorcy bez wykwalifikowanego personelu (certyfikat osobowy) i wyposażenia technicznego.
Do tego nie odróżniasz kontroli szczelności od próby szczelności.


Załęże się że miał pracownika i uciekł... pewnie fałszowali podpis i po czasie się zastanawiają "co gdy by nas przyłapano" Big Grin

Teraz widzę nowe wiadomości.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-02-04, 10:49:05 przez Whisky.)
  • Odpowiedz

fgazudt

  2020-02-04, 12:43:54
Użytkownik
#23
W tej sytuacji jak ktoś się posługuje innymi danymi po tyłku mają dwie instytucje :

firma - bo posługuje się danymi innych osób to jest ścigane z urzędu w Polsce, zawieszenie Certyfikatu
operator - za niedopilnowanie że serwisant przeprowadzał kontrolę bez uprawnień od 4do 10 tys. za każde urządzenie.
I powracając do firmy jak zrobi taki numer to nie ma siły że na rynku podłapie jakie kolwiek zlecenia
  • Odpowiedz

technoclima

  2020-02-04, 18:48:49
Nowy użytkownik
#24
Człowiek ma opory. Bo zgłosi taką firmę i czuje się jak donosiciel Sad
  • Odpowiedz

MarioO

  2020-02-05, 10:02:21
Zaawansowany użytkownik
#25
W CRO jest opcja Alertu Dostajesz info sms jak przekazujesz wpis.Z tego co piszesz nie masz 100% pewności że firma wykonująca przeglądy posługuje się danymi byłych pracowników a to tak jakby sąsiad sąsiada podejrzewał że ten nie płaci vat bo ma merca w garażu i rozkminiał czy go podpierdzielić czy nie....
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Serwisy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2022 termoclima Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa