Sprawność układu chłodzenia oleju - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Sprawność układu chłodzenia oleju (/showthread.php?tid=14182) |
Sprawność układu chłodzenia oleju - jacek 64 - 2024-02-24 Chłodzenie oleju w obrabiarce. Zastanawiam się czy jestem w stanie zwiększyć sprawność układu chłodniczego. Czy należy zwiększyć jeszcze powierzchnię parownika – czyli spirali rur miedzianych ( na zdjęciu) ? . Użyłem agregatu skraplającego Cubigell CMS34TB3M, zawór TES2 -40/+10 TZR skręcano-lutowany bez MOP Dysza 03 do T/TE2 . Sam wykonałem parownik. Układ chłodzenia oleju w obrabiarkach szlifujących frezy. Wymagana stała temperatura oleju chłodzącego proces skrawania. Temperatura oleju ma być 23 st C. plus minus jeden stopień. Wanna z olejem ma rozmiar 30 cm wysokości (poziom oleju) Olej w wannie cały czas krąży w obiegu zamkniętym. Wanna 80 cm szerokości i 60 cm głębokości. Zanurzona w nim spirala z dwóch rur fi 12 mm każda po 11 kółek jak na zdjęciu. Razem około 24 metrów rury w dwóch równoległych obiegach. Dokonałem pomiarów na pracującym układzie. Podłączone Testo z sondą temperaturową na powrocie z parownika. Odczyt co 2 minuty : Ciśnienie , przegrzanie (K) , temperatura To. Umieściłem pomiary w tabeli. W skrócie średnia z pomiarów to ciśnienie ssania od 4,6 do 4,16 Bara, Przegrzanie od 1,4 do 0,9 , Temperatura To od 1,9 st C do minus 4,8 st C . Temperatura oleju od 24 do 22 st C . Czynnik R404 RE: Sprawność układu chłodzenia oleju - Amfan - 2024-02-26 Co jeszcze chcesz ? działa ? |