jakie cisnienie r 404 a ??? - stasiek - 2006-05-14

jakie cisnienia powinny bys w agregacie chłodniczym na r 404 a , chodzi mi o ssanie i tłoczenie ?


jakie cisnienie r 404 a ??? - zarize - 2006-11-19

Big Grin


jakie cisnienie r 404 a ??? - awax - 2006-11-19

prawidłowe,a do tego na tłoczeniu wyższe niż na ssaniu.
Pozdrawiam


jakie cisnienie r 404 a ??? - cierny - 2006-12-14

zależy w jakim układzie i kiedy zmierzysz. u mnie na r404a i sprężarce spiralnej średnio na lo jest 4,5 bar a na hi ok 21 bar


jakie cisnienie r 404 a ??? - awax - 2006-12-14

Witam
Na poważnie to ciśnienie ssania będzie takie jakię ustawimy w zależności od wymaganej temperatury parowania,a więc inne w urządzeniach mrożniczych i inne w "plusowych".
Tłoczenie zaś może się zmieniać w zależności od temperatury na zewnątrz i również mamy na nie wpływ poprzez sterowanie pracą wentylatorów.
Podaj konkretnie o jakie urządzenie chodzi.
Pozdrawiam.


jakie cisnienie r 404 a ??? - AS - 2006-12-16

Ciśnienia powinny odpowiadać temperaturze czynnika chłodniczego z uwzględnieniem: przegrzania oraz oporów ,na odpowiednich rurociągach wymienionych w zapytaniu.


jakie cisnienie r 404 a ??? - Qba - 2009-01-23

komora laboratoryjna ( +60 do -20 ) a na zegarach 1,3 ssanie i 14 tłoczenie. Czy to dopuszczalne wskazania ? Układ oczywiście na 404. Przy nastawie na -10 w komorze, przegrzanie 0*C, tzn :temp.ssącej -20 a parowanie -20*C. Nie wiem jeszcze co się będzie dziać jak dogrzeją komorę na 60*C ! W poniedziałek tam jadę ale co o tym sądzicie ? Pozdro .


jakie cisnienie r 404 a ??? - Shitashii - 2009-01-24

Qba napisał(a):komora laboratoryjna ( +60 do -20 ) a na zegarach 1,3 ssanie i 14 tłoczenie. Czy to dopuszczalne wskazania ? Układ oczywiście na 404. Przy nastawie na -10 w komorze, przegrzanie 0*C, tzn :temp.ssącej -20 a parowanie -20*C. Nie wiem jeszcze co się będzie dziać jak dogrzeją komorę na 60*C ! W poniedziałek tam jadę ale co o tym sądzicie ? Pozdro .
Wg moich danych, przy ciśnieniu ssania równym 1,3 bara, to temperatura odparowania wynosi -40*C. Aż. Chyba że masz manometry w Fahrenhaitach albo innych calach.


jakie cisnienie r 404 a ??? - Alpak - 2009-01-24

Shitashii: Przy 1,3 bara na 404 mamy -28 st. C
-40 st. C jest kolo 0,45 bara
Wg moich danych Wink


jakie cisnienie r 404 a ??? - Remik - 2009-01-24

Alpak napisał(a):Shitashii: Przy 1,3 bara na 404 mamy -28 st. C
-40 st. C jest kolo 0,45 bara
Wg moich danych Wink
Potwierdzam


jakie cisnienie r 404 a ??? - Dr Carrier - 2009-01-26

Zachęcam do skorzystania z programu Solkane 6.1 można go pobrać z
http://www.solvay-fluor.com/docroot/fluor/static_files/attachments/download.htm
Fajny programik do symulacji i obliczania obiegu chłodniczego.
Znając kilka zasad z teorii chłodnictwa może stać się dobrym narzędziem do symulacji pracy obiegu.
Polecam


jakie cisnienie r 404 a ??? - europejczyk - 2009-08-10

a ma ktoś polski program?