jakie cisnienie r 404 a ??? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: jakie cisnienie r 404 a ??? (/showthread.php?tid=153) |
jakie cisnienie r 404 a ??? - stasiek - 2006-05-14 jakie cisnienia powinny bys w agregacie chłodniczym na r 404 a , chodzi mi o ssanie i tłoczenie ? jakie cisnienie r 404 a ??? - zarize - 2006-11-19
jakie cisnienie r 404 a ??? - awax - 2006-11-19 prawidłowe,a do tego na tłoczeniu wyższe niż na ssaniu. Pozdrawiam jakie cisnienie r 404 a ??? - cierny - 2006-12-14 zależy w jakim układzie i kiedy zmierzysz. u mnie na r404a i sprężarce spiralnej średnio na lo jest 4,5 bar a na hi ok 21 bar jakie cisnienie r 404 a ??? - awax - 2006-12-14 Witam Na poważnie to ciśnienie ssania będzie takie jakię ustawimy w zależności od wymaganej temperatury parowania,a więc inne w urządzeniach mrożniczych i inne w "plusowych". Tłoczenie zaś może się zmieniać w zależności od temperatury na zewnątrz i również mamy na nie wpływ poprzez sterowanie pracą wentylatorów. Podaj konkretnie o jakie urządzenie chodzi. Pozdrawiam. jakie cisnienie r 404 a ??? - AS - 2006-12-16 Ciśnienia powinny odpowiadać temperaturze czynnika chłodniczego z uwzględnieniem: przegrzania oraz oporów ,na odpowiednich rurociągach wymienionych w zapytaniu. jakie cisnienie r 404 a ??? - Qba - 2009-01-23 komora laboratoryjna ( +60 do -20 ) a na zegarach 1,3 ssanie i 14 tłoczenie. Czy to dopuszczalne wskazania ? Układ oczywiście na 404. Przy nastawie na -10 w komorze, przegrzanie 0*C, tzn :temp.ssącej -20 a parowanie -20*C. Nie wiem jeszcze co się będzie dziać jak dogrzeją komorę na 60*C ! W poniedziałek tam jadę ale co o tym sądzicie ? Pozdro . jakie cisnienie r 404 a ??? - Shitashii - 2009-01-24 Qba napisał(a):komora laboratoryjna ( +60 do -20 ) a na zegarach 1,3 ssanie i 14 tłoczenie. Czy to dopuszczalne wskazania ? Układ oczywiście na 404. Przy nastawie na -10 w komorze, przegrzanie 0*C, tzn :temp.ssącej -20 a parowanie -20*C. Nie wiem jeszcze co się będzie dziać jak dogrzeją komorę na 60*C ! W poniedziałek tam jadę ale co o tym sądzicie ? Pozdro .Wg moich danych, przy ciśnieniu ssania równym 1,3 bara, to temperatura odparowania wynosi -40*C. Aż. Chyba że masz manometry w Fahrenhaitach albo innych calach. jakie cisnienie r 404 a ??? - Alpak - 2009-01-24 Shitashii: Przy 1,3 bara na 404 mamy -28 st. C -40 st. C jest kolo 0,45 bara Wg moich danych
jakie cisnienie r 404 a ??? - Remik - 2009-01-24 Alpak napisał(a):Shitashii: Przy 1,3 bara na 404 mamy -28 st. CPotwierdzam jakie cisnienie r 404 a ??? - Dr Carrier - 2009-01-26 Zachęcam do skorzystania z programu Solkane 6.1 można go pobrać z http://www.solvay-fluor.com/docroot/fluor/static_files/attachments/download.htm Fajny programik do symulacji i obliczania obiegu chłodniczego. Znając kilka zasad z teorii chłodnictwa może stać się dobrym narzędziem do symulacji pracy obiegu. Polecam jakie cisnienie r 404 a ??? - europejczyk - 2009-08-10 a ma ktoś polski program? |