problem z xarios300 - aspect28 - 2011-06-10

mam problem z xarios 300 a mianowicie po odszranianiu dmuchnie zimnym powietrzem przez moment i sprezarka staje po kilku probach ponownie chodzi poprawnie zauwazylem ze slabo chlodzi nie osiaga takich niskich temperatur jak wczesniej izajmuje mu to duzo wiecej czasu wymienilem osuszacz napuszczony r404 azotowanie i proznia robiona najpierw wyswietlil 01 pozniej pokazaly sie 06 i 07 pomocy bo juz nie mam sily dwa razy na serwisie brak efektow


problem z xarios300 - Robert81r - 2011-06-11

1.Zobacz co sie dzieje z wentylatorem skraplacza (szczotki, przewody, prad pobierany) - dobrze byloby skonfrontowac jego prace z cisnieniem skraplania.
2. Zobacz co sie dzieje przy parowniku z turbina/ami + sprawdzenie przewodow do samego sterownika. Przy odszranianiu turbina stoi w miejscu a po odszranianiu powinna startowac.

Jak masz zasilanie elektryczne to zobacz co sie na nim dzieje.


problem z xarios300 - aspect28 - 2011-06-11

witam nie mam mozliwosci podlaczenia do pradu chyba ze jak gdzies pojade to mi pozwola sie podlaczyc dzisiaj zauwazylem ze na grzaniu rurka jest letnia kiedys byla goraca a druga jest mocno zaszroniona


problem z xarios300 - Robert81r - 2011-06-11

jesli piszesz o przewodach przy sprezarce to tak to jest z tym ze dobrze byloby zobaczyc co sie dzieje z cisnieniami.


problem z xarios300 - aspect28 - 2011-06-11

pisze o przewodach ktore dochodza na pace cisnienia mi wczoraj sprawdzali na serwisie byly lekko poza norma nie znam sie powtarzam slowa mechanika moje gg 8858215 bedzie prosciej jesli masz czas i ochote pomoc