![]() |
|
problem z xarios300 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: problem z xarios300 (/showthread.php?tid=5152) |
problem z xarios300 - aspect28 - 2011-06-10 mam problem z xarios 300 a mianowicie po odszranianiu dmuchnie zimnym powietrzem przez moment i sprezarka staje po kilku probach ponownie chodzi poprawnie zauwazylem ze slabo chlodzi nie osiaga takich niskich temperatur jak wczesniej izajmuje mu to duzo wiecej czasu wymienilem osuszacz napuszczony r404 azotowanie i proznia robiona najpierw wyswietlil 01 pozniej pokazaly sie 06 i 07 pomocy bo juz nie mam sily dwa razy na serwisie brak efektow problem z xarios300 - Robert81r - 2011-06-11 1.Zobacz co sie dzieje z wentylatorem skraplacza (szczotki, przewody, prad pobierany) - dobrze byloby skonfrontowac jego prace z cisnieniem skraplania. 2. Zobacz co sie dzieje przy parowniku z turbina/ami + sprawdzenie przewodow do samego sterownika. Przy odszranianiu turbina stoi w miejscu a po odszranianiu powinna startowac. Jak masz zasilanie elektryczne to zobacz co sie na nim dzieje. problem z xarios300 - aspect28 - 2011-06-11 witam nie mam mozliwosci podlaczenia do pradu chyba ze jak gdzies pojade to mi pozwola sie podlaczyc dzisiaj zauwazylem ze na grzaniu rurka jest letnia kiedys byla goraca a druga jest mocno zaszroniona problem z xarios300 - Robert81r - 2011-06-11 jesli piszesz o przewodach przy sprezarce to tak to jest z tym ze dobrze byloby zobaczyc co sie dzieje z cisnieniami. problem z xarios300 - aspect28 - 2011-06-11 pisze o przewodach ktore dochodza na pace cisnienia mi wczoraj sprawdzali na serwisie byly lekko poza norma nie znam sie powtarzam slowa mechanika moje gg 8858215 bedzie prosciej jesli masz czas i ochote pomoc |