[Thermo King] V-200 - wyskakuje błąd - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: [Thermo King] V-200 - wyskakuje błąd (/showthread.php?tid=5495) |
[Thermo King] V-200 - wyskakuje błąd - sylwo997 - 2011-08-23 Witam i pozdrawiam wszystkich Do tej pory tylko czytałem forum ale teraz mam problem jestem tu prawie nowy tak że jak coś zrobiłem źle to przepraszam i poprawcie mnie Mam agregat V200 w lublinie. Chłodził ale słabo(chłodził do 7 8 stopni i koniec), pojechałem do znanej firmy z Pszczyny. panowie za 230 zł dodali 1 kg czynnika wg wziernika, było ok 20 stopni na zewnątrz. Teraz jak jest upał i załącze agregat to po chwili jazdy na wyższych obrotach wyłącza sie agregat i na sterowniku oświeca się trójkąt. Zmierzyłem ciśnienia bo mam dostęp do wszelkiego sprzętu: na poczatku: ssanie ok ponad 2 bary, tłoczenie ok 19 bar po chwili na 2500 obrotów: ssanie 1.3 bara , tłoczenie dochodzi do 22 bar, i wyskakuje trójkąt, wyłącza sie sprężarka i na sterowniku po przyciśnięciu środkowego przycisku pisze HP. Z góry dziękuje za pomoc i zaznaczam że nie interesuje mnie odpowiedź: ZAJEDŹ DO FACHOWCA, jestem mechanikiem, pojęcie jak to wszystko działa mam, auto moje, moge zepsuć
[Thermo King] V-200 - wyskakuje błąd - mariofreezer - 2011-08-23 V 200 to czynnik 134a zadziałanie presostatu wysokiego cisnienia nastepuje przy cisnieniu 20 bar pierwsze pytanie czy dobijali czynnika czy odessali i napełniali na wagę ja bym spróbował odessac 100-200 gram i patrzec na cisnienia [Thermo King] V-200 - wyskakuje błąd - radekklimat - 2011-08-23 Czy ten agregat to V 200 czy V 200 Max? Jak nie jestes pewien na jaki gaz chodzi to zczytaj z zaworu rozpreznego i ponawiam pytanie Mario [Thermo King] V-200 - wyskakuje błąd - sylwo997 - 2011-08-23 Jest to V 200 zwykły bez Max Czynnik 134a na 100% Nie odsysali nic.. dobili na wage 1 kg wg wziernika troche mi sie to dużo wydawało bo różnicy w chłodzeniu prawie żadnej, a jak tak czytam że do tego wchodzi ok 1800g to żeby na połowie gazu chłodziło tak samo to dziwne wg mnie przynajmniej. [Thermo King] V-200 - wyskakuje błąd - Robert81r - 2011-08-23 jak masz narzedzia i sie znasz to muszisz dzialac bo szkoda katowac ta sprezarke. [Thermo King] V-200 - wyskakuje błąd - Thermo - 2011-08-27 W V200 na 134a powinno być 1,1 kg +-0,1. Jego chłodnicza moc to 2,2kW. Inaczej mówiąc na max 19 metrów sześciennych przy temperaturze na zabudowie 6 a zewnętrznej 30 przy współczynniku izolacji r=0,3. Taki współczynnik jest nie osiągalny w małych pojazdach (zbyt duża procentowo powierzchnia drzwi). Po napełnieniu urządzenia odpowiednią masą czynnika sprawdź proszę jaką masz różnicę temperatur na parowniku przy obrotach silnika ok 2000. Jak w tej temperaturze którą osiągasz ( 7 stopni) masz deltaT ok 6 stopni to niestety z agregatem jest wszystko ok. [Thermo King] V-200 - wyskakuje błąd - llort - 2011-08-27 ThermoMasa czynnika fajny temat
[Thermo King] V-200 - wyskakuje błąd - Thermo - 2011-08-31 Nie rozumiem co Ciebie llort tak rozbawiło. Kilogram jest jednostką masy, która jest jedną z wielkości fizycznych układu SI. [Thermo King] V-200 - wyskakuje błąd - maxxx24 - 2016-04-16 WITAM. odświerzam temat. właśnie kupiłem całą chłodnię(kontener zdjęty z samochodu)z agregatem TK v200. zestaw będzie pracował przy domu jako chłodnia stacjonarna (zasilanie - prąd siła). generalnie wszystko chodzi jak powinno. muszę zmienić histerezę bo obecnie jest 3 stopnie a mi zależy na 2. poprzedni właściciel twierdzi że całość jest po kompleksowym serwisie. jednak dmuchając na zimne chciałbym aby jakiś fachowiec zerknął na agregacik i sprawdził co trzeba. czy na tym forum jest szansa na polecenie mi dobrego fachowca z okolicy? mieszkam w lesznowoli pod warszawą. z góry dziękuję za rady i odpowiedzi. |