chłodnica w centrali vts - renegat35 - 2014-05-25

Jak w temacie.
Do kolektora powrotnego chłodnicy doprowadzone są rurki na całej jego wysokości, wyprowadzenie rury z kolektora łączącą z rurą ssania znajduje się ok 7 cm wyżej niż dół chłodnicy, jakieś dwie rurki w tym kolektorze są poniżej rury ssącej.
Jak ma wrócić olej, który zgromadzi się w dolnej części chłodnicy gdy dopływ do kolektora następuje w całej jego wysokości?

Czy to ma być rozwiązanie by dolewać tyle oleju by zalało dół chłodnicy aby olej wracał do sprężarki a zarazem obniżając wydajność chłodnicy?

Można by zainstalować odolejacz ale przeważnie nie ma go w takich układach, agregat=chłodnica i niech się dzieje co chce.

Do bani są te chłodnice budowane.


chłodnica w centrali vts - radekklimat - 2014-05-26

A nie jest to przypadkiem na wode lodowa albo moze miało byc?


chłodnica w centrali vts - renegat35 - 2014-05-26

Nie, to chłodnica na czynnik 407
Sprężarka bristol się zatarła, brak oleju w oczku
dzisiaj zdemontowana, nawiercony kolektor na chłodnicy od dołu a tu nic, może 100 ml oleju
wężyk podpięty pod zawór rotalock na zbiorniku i chwilowe go otwarcie, ciecz z mnóstwem oleju,
jakim cudem skoro rurka w zbiorniku idzie do jego dołu i leci ciecz z olejem to tak samo przy pracy tez idzie na chłodnice a tam pusto i w sprężarce też
Gdzie ten olej? W skraplaczu, w zbiorniku
Czemu tam się gromadzi a nie idzie dalej w układ?


chłodnica w centrali vts - radekklimat - 2014-05-26

Daj jakies zdjecie a i czy syfony sa na ssaniu prawidłowo zrobione.
Ostatecznie załoz odolejacz.


chłodnica w centrali vts - marcyez - 2014-05-26

a gdzie ten vts, nie przypadkiem w Rzeszowie ma Pan taki problem?

pozdrawiam


chłodnica w centrali vts - renegat35 - 2014-05-26

radekklimat napisał(a):Daj jakies zdjecie a i czy syfony sa na ssaniu prawidłowo zrobione.
Ostatecznie załoz odolejacz.

Instalacja wyglądała tak.
Parownik 3m poniżej agregatu, brak syfonu, brak spadków, wyrównanie rozprężnego i czujnik w złych miejscach
Agregat jakaś samoróbka
na jednej płycie sprężarka, zbiornik obok zaraz na profilach dokręcony skraplacz dwu wentylatorowy bez danych producenta
Brak presostatów kp5
zawór elektromagnetyczny przy agregacie, chyba kiedyś się uszkodził i wycieli wstawiając rurkę
sprężarka zatarta brak oleju w karterze

Po takich oględzinach zrobiłem.

-syfon przy chłodnicy
poprawienie wyrównania i czujnika rozprężnego
wstawienie elektromagnetycznego przed chłodnicą
spadki przy agregacie
presostaty kp5
nowy kp15
nowy filtr odwadniacz
nowa sprężarka
nowy czynnik

no i nowa zatarła się po miesiącu

odolejacz to teraz na pewno wstawię, przedtem nawet do głowy mi nie przyszło że olej nie wróci, zbyt byłem przekonany że to wina braku syfonu itp.

zastanawia mnie tylko czemu olej został w skraplaczu lub zbiorniku z którego leci ciecz z olejem

chłodnica 28,8 kw
sprężarka na 407 przy odparowaniu 5 i skraplaniu 40 jakieś 26 kw

ssanie 28
gazowa na skraplacz 22
na zbiornik i dalej do chłodnicy 15


chłodnica w centrali vts - klimatolog - 2014-05-26

renegat35 napisał(a):
radekklimat napisał(a):Daj jakies zdjecie a i czy syfony sa na ssaniu prawidłowo zrobione.
Ostatecznie załoz odolejacz.

Instalacja wyglądała tak.
Parownik 3m poniżej agregatu, brak syfonu, brak spadków, wyrównanie rozprężnego i czujnik w złych miejscach
Agregat jakaś samoróbka
na jednej płycie sprężarka, zbiornik obok zaraz na profilach dokręcony skraplacz dwu wentylatorowy bez danych producenta
Brak presostatów kp5
zawór elektromagnetyczny przy agregacie, chyba kiedyś się uszkodził i wycieli wstawiając rurkę
sprężarka zatarta brak oleju w karterze

Po takich oględzinach zrobiłem.

-syfon przy chłodnicy
poprawienie wyrównania i czujnika rozprężnego
wstawienie elektromagnetycznego przed chłodnicą
spadki przy agregacie
presostaty kp5
nowy kp15
nowy filtr odwadniacz
nowa sprężarka
nowy czynnik

no i nowa zatarła się po miesiącu

odolejacz to teraz na pewno wstawię, przedtem nawet do głowy mi nie przyszło że olej nie wróci, zbyt byłem przekonany że to wina braku syfonu itp.

zastanawia mnie tylko czemu olej został w skraplaczu lub zbiorniku z którego leci ciecz z olejem

chłodnica 28,8 kw
sprężarka na 407 przy odparowaniu 5 i skraplaniu 40 jakieś 26 kw

ssanie 28
gazowa na skraplacz 22
na zbiornik i dalej do chłodnicy 15
Parownik jest pierwszym syfonem.Brak kp brak wydajności skraplacza w warunkach zimowych.Niskie ciśnienie ssania równa się zły powrót oleju.Dużo pseudo-chłodniarzy myśli że czym zimniejszy skraplacz tym lepiej.Ale w zimnym skraplaczu z zbytnio przechłodzonym czynnikiem wzrasta gęstość oleju.A co za tym idzie?Zaleganie jego w układzie chłodniczym a nie w karterze.


chłodnica w centrali vts - mg - 2014-05-26

klimatolog napisał(a):
renegat35 napisał(a):
radekklimat napisał(a):Daj jakies zdjecie a i czy syfony sa na ssaniu prawidłowo zrobione.
Ostatecznie załoz odolejacz.

Instalacja wyglądała tak.
Parownik 3m poniżej agregatu, brak syfonu, brak spadków, wyrównanie rozprężnego i czujnik w złych miejscach
Agregat jakaś samoróbka
na jednej płycie sprężarka, zbiornik obok zaraz na profilach dokręcony skraplacz dwu wentylatorowy bez danych producenta
Brak presostatów kp5
zawór elektromagnetyczny przy agregacie, chyba kiedyś się uszkodził i wycieli wstawiając rurkę
sprężarka zatarta brak oleju w karterze

Po takich oględzinach zrobiłem.

-syfon przy chłodnicy
poprawienie wyrównania i czujnika rozprężnego
wstawienie elektromagnetycznego przed chłodnicą
spadki przy agregacie
presostaty kp5
nowy kp15
nowy filtr odwadniacz
nowa sprężarka
nowy czynnik

no i nowa zatarła się po miesiącu

odolejacz to teraz na pewno wstawię, przedtem nawet do głowy mi nie przyszło że olej nie wróci, zbyt byłem przekonany że to wina braku syfonu itp.

zastanawia mnie tylko czemu olej został w skraplaczu lub zbiorniku z którego leci ciecz z olejem

chłodnica 28,8 kw
sprężarka na 407 przy odparowaniu 5 i skraplaniu 40 jakieś 26 kw

ssanie 28
gazowa na skraplacz 22
na zbiornik i dalej do chłodnicy 15
Parownik jest pierwszym syfonem.Brak kp brak wydajności skraplacza w warunkach zimowych.Niskie ciśnienie ssania równa się zły powrót oleju.Dużo pseudo-chłodniarzy myśli że czym zimniejszy skraplacz tym lepiej.Ale w zimnym skraplaczu z zbytnio przechłodzonym czynnikiem wzrasta gęstość oleju.A co za tym idzie?Zaleganie jego w układzie chłodniczym a nie w karterze.
Nie pomylił ci się przypadkiem parownik z chłodnicą? zagorzały strażniku poprawności chłodniczej. :/


chłodnica w centrali vts - renegat35 - 2014-05-27

zimą nie pracuje
ale i tak dałem kp5 by mieć nad tym jakąś kontrole
pytanie moje było czemu się zaległ w zbiorniku a nie w chłodnicy


chłodnica w centrali vts - p.obelix - 2014-05-27

Na jakich parametrach chodziła Ci ta sprężarka ciśnienia parowania i tłoczenia. Czy nie miała zbyt krótkich cykli pracy. Czy coś ich nie mogło spowodować. Czy przypadkiem nie podlewało Ci sprężarki ciekłym czynnikiem. Masz grzałkę karteru.


chłodnica w centrali vts - renegat35 - 2014-05-27

Gdy uruchamiałem to miesiąc temu było dość chłodno
praca parowania 4 a tłoczenie 14, 15 kp mam ustawione na 14 i 16 i drugi wentylator się nie załanczał
nie miała krótkich cykli bo nie osiągała minimalnej tem w kanale
grzałka jest przez termostat powyżej 8 stopni nie grzeje


chłodnica w centrali vts - klimatolog - 2014-06-03

mg napisał(a):
klimatolog napisał(a):
renegat35 napisał(a):Instalacja wyglądała tak.
Parownik 3m poniżej agregatu, brak syfonu, brak spadków, wyrównanie rozprężnego i czujnik w złych miejscach
Agregat jakaś samoróbka
na jednej płycie sprężarka, zbiornik obok zaraz na profilach dokręcony skraplacz dwu wentylatorowy bez danych producenta
Brak presostatów kp5
zawór elektromagnetyczny przy agregacie, chyba kiedyś się uszkodził i wycieli wstawiając rurkę
sprężarka zatarta brak oleju w karterze

Po takich oględzinach zrobiłem.

-syfon przy chłodnicy
poprawienie wyrównania i czujnika rozprężnego
wstawienie elektromagnetycznego przed chłodnicą
spadki przy agregacie
presostaty kp5
nowy kp15
nowy filtr odwadniacz
nowa sprężarka
nowy czynnik

no i nowa zatarła się po miesiącu

odolejacz to teraz na pewno wstawię, przedtem nawet do głowy mi nie przyszło że olej nie wróci, zbyt byłem przekonany że to wina braku syfonu itp.

zastanawia mnie tylko czemu olej został w skraplaczu lub zbiorniku z którego leci ciecz z olejem

chłodnica 28,8 kw
sprężarka na 407 przy odparowaniu 5 i skraplaniu 40 jakieś 26 kw

ssanie 28
gazowa na skraplacz 22
na zbiornik i dalej do chłodnicy 15
Parownik jest pierwszym syfonem.Brak kp brak wydajności skraplacza w warunkach zimowych.Niskie ciśnienie ssania równa się zły powrót oleju.Dużo pseudo-chłodniarzy myśli że czym zimniejszy skraplacz tym lepiej.Ale w zimnym skraplaczu z zbytnio przechłodzonym czynnikiem wzrasta gęstość oleju.A co za tym idzie?Zaleganie jego w układzie chłodniczym a nie w karterze.
Nie pomylił ci się przypadkiem parownik z chłodnicą? zagorzały strażniku poprawności chłodniczej. :/
Budowa parownika i chłodnicy niczym się nie różni.Zawsze jest syfon mg,


chłodnica w centrali vts - klimatolog - 2014-06-03

Dodam nieświadomy dla nie kumających.


chłodnica w centrali vts - wit - 2014-06-04

"zastanawia mnie tylko czemu olej został w skraplaczu lub zbiorniku z którego leci ciecz z olejem"


sprężarka wyrzuca w jednostce czasu więcej oleju niż jest w stanie rozpuścić się w ciekłym (skroplonym) czynniku. w zb. c. masz pianę i rozwarstwienie czynnik/olej -i olej nie idzie dalej w stronę chłodnicy (ściślej idzie go tylko ta część która się rozpuściła w czynniku) .

masz stosunkowo mały przepływ masowy czynnika -przy dużym wyrzucie oleju.

odolejacz -jako nieeleganckie (siłowe) rozwiązanie załatwi sprawę.
ale może warto znaleźć przyczynę -czemu sprężarka pluje olejem ponad miarę?


chłodnica w centrali vts - klimatolog - 2014-06-04

Brak wymiany ciepła.Zabrudzony wymiennik.Przechłodzenie zbytnie czynnika.Zbyt małe przegrzanie czynnika(zbyt duża dysza zawór)Zablokowana regulacja skraplania w trybie non stop OFF itp.


chłodnica w centrali vts - wit - 2014-06-04

właśnie dużo tych itp.

trudno/bez sensu/ nieekonomicznie/itp za kogoś rozwiązywać wszelkie problemy.

można podpowiedzieć dlaczego olej pozostaje w zbiorniku cieczy -jaki mechanizm.

-ale przyczyna -to pytający był przy urządzeniu i wszystko ma widoczne -my możemy tylko zgadywać na podstawie fragmentów informacji które tu podał. On ma wszystko na miejscu/ On to widzi/ za to kasę bierze... i za to odpowiada.


chłodnica w centrali vts - renegat35 - 2014-06-04

wit napisał(a):właśnie dużo tych itp.

trudno/bez sensu/ nieekonomicznie/itp za kogoś rozwiązywać wszelkie problemy.

można podpowiedzieć dlaczego olej pozostaje w zbiorniku cieczy -jaki mechanizm.

-ale przyczyna -to pytający był przy urządzeniu i wszystko ma widoczne -my możemy tylko zgadywać na podstawie fragmentów informacji które tu podał. On ma wszystko na miejscu/ On to widzi/ za to kasę bierze... i za to odpowiada.

On nie ma na miejscu, on za to kasę nie bierze, on wykonuje polecenia szefa, on mówił przed wymianą sprężarki że mu się ten układ nie podoba bo to samoróbka jakaś niepewna z doborem wszystkiego, on nie chciał tego montować ale mu kazali, on na szybko usprawnił ile mógł ten układ, on po uruchomieniu miał tylko pół godziny na wgląd pracy urządzenia bo musiał wykonać kolejny poroniony pomysł, on za to pewno beknie bo to on wymienił sprężarkę


chłodnica w centrali vts - Shitashii - 2014-06-04

A sprężarka była i będzie wymieniana, czy naprawiana ??


chłodnica w centrali vts - renegat35 - 2014-06-04

Shitashii napisał(a):A sprężarka była i będzie wymieniana, czy naprawiana ??

Instalacja wyglądała tak.
Parownik 3m poniżej agregatu, brak syfonu, brak spadków, wyrównanie rozprężnego i czujnik w złych miejscach
Agregat jakaś samoróbka
na jednej płycie sprężarka, zbiornik obok zaraz na profilach dokręcony skraplacz dwu wentylatorowy bez danych producenta
Brak presostatów kp5
zawór elektromagnetyczny przy agregacie, chyba kiedyś się uszkodził i wycieli wstawiając rurkę
sprężarka zatarta brak oleju w karterze

Po takich oględzinach zrobiłem.

-syfon przy chłodnicy
poprawienie wyrównania i czujnika rozprężnego
wstawienie elektromagnetycznego przed chłodnicą
spadki przy agregacie
presostaty kp5
nowy kp15
nowy filtr odwadniacz
nowa sprężarka
nowy czynnik

no i nowa zatarła się po miesiącu

odolejacz to teraz na pewno wstawię, przedtem nawet do głowy mi nie przyszło że olej nie wróci, zbyt byłem przekonany że to wina braku syfonu itp.

zastanawia mnie tylko czemu olej został w skraplaczu lub zbiorniku z którego leci ciecz z olejem

chłodnica 28,8 kw
sprężarka na 407 przy odparowaniu 5 i skraplaniu 40 jakieś 26 kw

ssanie 28
gazowa na skraplacz 22
na zbiornik i dalej do chłodnicy 15


chłodnica w centrali vts - Shitashii - 2014-06-05

Ok, ale czy rozbieraliście tą uszkodzoną?


chłodnica w centrali vts - renegat35 - 2014-06-05

Shitashii napisał(a):Ok, ale czy rozbieraliście tą uszkodzoną?

Tą pierwszą tak, stała na amen, nie szło ruszyć ani milimetr, za wiele się nie przyglądaliśmy, błędnie oceniłem że to wina braku syfonu i reszty niedociągnięć instalacji


chłodnica w centrali vts - MarioO - 2014-06-05

A jak leciwa jest ta instalacja ? Zanim padła ta pierwsza sprężarka mogło minąć pare lat Ta nowa po miesiącu ?Syfony syfonami ale może to nie jest jedyna przyczyna.


chłodnica w centrali vts - renegat35 - 2014-06-05

MariOo napisał(a):A jak leciwa jest ta instalacja ? Zanim padła ta pierwsza sprężarka mogło minąć pare lat Ta nowa po miesiącu ?Syfony syfonami ale może to nie jest jedyna przyczyna.

Nie mam takich informacji, serwis który tam przyjeżdżał kasował i odjeżdżał twierdząc że wszystko jest ok, któregoś razu chyba padła im cewka od elektromagnetycznego to go wycieli i wstawili rurkę


chłodnica w centrali vts - MarioO - 2014-06-05

renegat35 napisał(a):On nie ma na miejscu, on za to kasę nie bierze, on wykonuje polecenia szefa, on mówił przed wymianą sprężarki że mu się ten układ nie podoba bo to samoróbka jakaś niepewna z doborem wszystkiego, on nie chciał tego montować ale mu kazali, on na szybko usprawnił ile mógł ten układ, on po uruchomieniu miał tylko pół godziny na wgląd pracy urządzenia bo musiał wykonać kolejny poroniony pomysł, on za to pewno beknie bo to on wymienił sprężarkę

To się nie stresuj Skoro mówiłeś o co lata to już szef na klate niech bierze Normalnie jako szef powinien pokazać co jest nie tak z instalacją właścicielowi i zaproponować usprawnienie i przeróbkę instalacji Dopiero wtedy można udzielić gwarancji na nową sprężarkę Jesli mimo to właściciel się nie zgadza to szef robi notatkę że z powodu złej instalacji nie udziela gwarancji na sprężarkę Pod tym wszystkim świadomy podpis klienta i tyle


chłodnica w centrali vts - klimatolog - 2014-06-06

MariOo szacun dla wypowiedzi.-To się nie stresuj Skoro mówiłeś o co lata to już szef na klate niech bierze Normalnie jako szef powinien pokazać co jest nie tak z instalacją właścicielowi i zaproponować usprawnienie i przeróbkę instalacji Dopiero wtedy można udzielić gwarancji na nową sprężarkę Jesli mimo to właściciel się nie zgadza to szef robi notatkę że z powodu złej instalacji nie udziela gwarancji na sprężarkę Pod tym wszystkim świadomy podpis klienta i tyle

Ostatnio edytowany przez MariOo (Wczoraj 22:03:04) To mogę nazwać tylko tak.MariOo.Pełne zawodowstwo.A nie szuszwolenie się w branży.Szacun za wypowiedż.