chłodnica w centrali vts - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: chłodnica w centrali vts (/showthread.php?tid=8019) |
chłodnica w centrali vts - renegat35 - 2014-05-25 Jak w temacie. Do kolektora powrotnego chłodnicy doprowadzone są rurki na całej jego wysokości, wyprowadzenie rury z kolektora łączącą z rurą ssania znajduje się ok 7 cm wyżej niż dół chłodnicy, jakieś dwie rurki w tym kolektorze są poniżej rury ssącej. Jak ma wrócić olej, który zgromadzi się w dolnej części chłodnicy gdy dopływ do kolektora następuje w całej jego wysokości? Czy to ma być rozwiązanie by dolewać tyle oleju by zalało dół chłodnicy aby olej wracał do sprężarki a zarazem obniżając wydajność chłodnicy? Można by zainstalować odolejacz ale przeważnie nie ma go w takich układach, agregat=chłodnica i niech się dzieje co chce. Do bani są te chłodnice budowane. chłodnica w centrali vts - radekklimat - 2014-05-26 A nie jest to przypadkiem na wode lodowa albo moze miało byc? chłodnica w centrali vts - renegat35 - 2014-05-26 Nie, to chłodnica na czynnik 407 Sprężarka bristol się zatarła, brak oleju w oczku dzisiaj zdemontowana, nawiercony kolektor na chłodnicy od dołu a tu nic, może 100 ml oleju wężyk podpięty pod zawór rotalock na zbiorniku i chwilowe go otwarcie, ciecz z mnóstwem oleju, jakim cudem skoro rurka w zbiorniku idzie do jego dołu i leci ciecz z olejem to tak samo przy pracy tez idzie na chłodnice a tam pusto i w sprężarce też Gdzie ten olej? W skraplaczu, w zbiorniku Czemu tam się gromadzi a nie idzie dalej w układ? chłodnica w centrali vts - radekklimat - 2014-05-26 Daj jakies zdjecie a i czy syfony sa na ssaniu prawidłowo zrobione. Ostatecznie załoz odolejacz. chłodnica w centrali vts - marcyez - 2014-05-26 a gdzie ten vts, nie przypadkiem w Rzeszowie ma Pan taki problem? pozdrawiam chłodnica w centrali vts - renegat35 - 2014-05-26 radekklimat napisał(a):Daj jakies zdjecie a i czy syfony sa na ssaniu prawidłowo zrobione. Instalacja wyglądała tak. Parownik 3m poniżej agregatu, brak syfonu, brak spadków, wyrównanie rozprężnego i czujnik w złych miejscach Agregat jakaś samoróbka na jednej płycie sprężarka, zbiornik obok zaraz na profilach dokręcony skraplacz dwu wentylatorowy bez danych producenta Brak presostatów kp5 zawór elektromagnetyczny przy agregacie, chyba kiedyś się uszkodził i wycieli wstawiając rurkę sprężarka zatarta brak oleju w karterze Po takich oględzinach zrobiłem. -syfon przy chłodnicy poprawienie wyrównania i czujnika rozprężnego wstawienie elektromagnetycznego przed chłodnicą spadki przy agregacie presostaty kp5 nowy kp15 nowy filtr odwadniacz nowa sprężarka nowy czynnik no i nowa zatarła się po miesiącu odolejacz to teraz na pewno wstawię, przedtem nawet do głowy mi nie przyszło że olej nie wróci, zbyt byłem przekonany że to wina braku syfonu itp. zastanawia mnie tylko czemu olej został w skraplaczu lub zbiorniku z którego leci ciecz z olejem chłodnica 28,8 kw sprężarka na 407 przy odparowaniu 5 i skraplaniu 40 jakieś 26 kw ssanie 28 gazowa na skraplacz 22 na zbiornik i dalej do chłodnicy 15 chłodnica w centrali vts - klimatolog - 2014-05-26 renegat35 napisał(a):Parownik jest pierwszym syfonem.Brak kp brak wydajności skraplacza w warunkach zimowych.Niskie ciśnienie ssania równa się zły powrót oleju.Dużo pseudo-chłodniarzy myśli że czym zimniejszy skraplacz tym lepiej.Ale w zimnym skraplaczu z zbytnio przechłodzonym czynnikiem wzrasta gęstość oleju.A co za tym idzie?Zaleganie jego w układzie chłodniczym a nie w karterze.radekklimat napisał(a):Daj jakies zdjecie a i czy syfony sa na ssaniu prawidłowo zrobione. chłodnica w centrali vts - mg - 2014-05-26 klimatolog napisał(a):Nie pomylił ci się przypadkiem parownik z chłodnicą? zagorzały strażniku poprawności chłodniczej. :/renegat35 napisał(a):Parownik jest pierwszym syfonem.Brak kp brak wydajności skraplacza w warunkach zimowych.Niskie ciśnienie ssania równa się zły powrót oleju.Dużo pseudo-chłodniarzy myśli że czym zimniejszy skraplacz tym lepiej.Ale w zimnym skraplaczu z zbytnio przechłodzonym czynnikiem wzrasta gęstość oleju.A co za tym idzie?Zaleganie jego w układzie chłodniczym a nie w karterze.radekklimat napisał(a):Daj jakies zdjecie a i czy syfony sa na ssaniu prawidłowo zrobione. chłodnica w centrali vts - renegat35 - 2014-05-27 zimą nie pracuje ale i tak dałem kp5 by mieć nad tym jakąś kontrole pytanie moje było czemu się zaległ w zbiorniku a nie w chłodnicy chłodnica w centrali vts - p.obelix - 2014-05-27 Na jakich parametrach chodziła Ci ta sprężarka ciśnienia parowania i tłoczenia. Czy nie miała zbyt krótkich cykli pracy. Czy coś ich nie mogło spowodować. Czy przypadkiem nie podlewało Ci sprężarki ciekłym czynnikiem. Masz grzałkę karteru. chłodnica w centrali vts - renegat35 - 2014-05-27 Gdy uruchamiałem to miesiąc temu było dość chłodno praca parowania 4 a tłoczenie 14, 15 kp mam ustawione na 14 i 16 i drugi wentylator się nie załanczał nie miała krótkich cykli bo nie osiągała minimalnej tem w kanale grzałka jest przez termostat powyżej 8 stopni nie grzeje chłodnica w centrali vts - klimatolog - 2014-06-03 mg napisał(a):Budowa parownika i chłodnicy niczym się nie różni.Zawsze jest syfon mg,klimatolog napisał(a):Nie pomylił ci się przypadkiem parownik z chłodnicą? zagorzały strażniku poprawności chłodniczej. :/renegat35 napisał(a):Instalacja wyglądała tak.Parownik jest pierwszym syfonem.Brak kp brak wydajności skraplacza w warunkach zimowych.Niskie ciśnienie ssania równa się zły powrót oleju.Dużo pseudo-chłodniarzy myśli że czym zimniejszy skraplacz tym lepiej.Ale w zimnym skraplaczu z zbytnio przechłodzonym czynnikiem wzrasta gęstość oleju.A co za tym idzie?Zaleganie jego w układzie chłodniczym a nie w karterze. chłodnica w centrali vts - klimatolog - 2014-06-03 Dodam nieświadomy dla nie kumających. chłodnica w centrali vts - wit - 2014-06-04 "zastanawia mnie tylko czemu olej został w skraplaczu lub zbiorniku z którego leci ciecz z olejem" sprężarka wyrzuca w jednostce czasu więcej oleju niż jest w stanie rozpuścić się w ciekłym (skroplonym) czynniku. w zb. c. masz pianę i rozwarstwienie czynnik/olej -i olej nie idzie dalej w stronę chłodnicy (ściślej idzie go tylko ta część która się rozpuściła w czynniku) . masz stosunkowo mały przepływ masowy czynnika -przy dużym wyrzucie oleju. odolejacz -jako nieeleganckie (siłowe) rozwiązanie załatwi sprawę. ale może warto znaleźć przyczynę -czemu sprężarka pluje olejem ponad miarę? chłodnica w centrali vts - klimatolog - 2014-06-04 Brak wymiany ciepła.Zabrudzony wymiennik.Przechłodzenie zbytnie czynnika.Zbyt małe przegrzanie czynnika(zbyt duża dysza zawór)Zablokowana regulacja skraplania w trybie non stop OFF itp. chłodnica w centrali vts - wit - 2014-06-04 właśnie dużo tych itp. trudno/bez sensu/ nieekonomicznie/itp za kogoś rozwiązywać wszelkie problemy. można podpowiedzieć dlaczego olej pozostaje w zbiorniku cieczy -jaki mechanizm. -ale przyczyna -to pytający był przy urządzeniu i wszystko ma widoczne -my możemy tylko zgadywać na podstawie fragmentów informacji które tu podał. On ma wszystko na miejscu/ On to widzi/ za to kasę bierze... i za to odpowiada. chłodnica w centrali vts - renegat35 - 2014-06-04 wit napisał(a):właśnie dużo tych itp. On nie ma na miejscu, on za to kasę nie bierze, on wykonuje polecenia szefa, on mówił przed wymianą sprężarki że mu się ten układ nie podoba bo to samoróbka jakaś niepewna z doborem wszystkiego, on nie chciał tego montować ale mu kazali, on na szybko usprawnił ile mógł ten układ, on po uruchomieniu miał tylko pół godziny na wgląd pracy urządzenia bo musiał wykonać kolejny poroniony pomysł, on za to pewno beknie bo to on wymienił sprężarkę chłodnica w centrali vts - Shitashii - 2014-06-04 A sprężarka była i będzie wymieniana, czy naprawiana ?? chłodnica w centrali vts - renegat35 - 2014-06-04 Shitashii napisał(a):A sprężarka była i będzie wymieniana, czy naprawiana ?? Instalacja wyglądała tak. Parownik 3m poniżej agregatu, brak syfonu, brak spadków, wyrównanie rozprężnego i czujnik w złych miejscach Agregat jakaś samoróbka na jednej płycie sprężarka, zbiornik obok zaraz na profilach dokręcony skraplacz dwu wentylatorowy bez danych producenta Brak presostatów kp5 zawór elektromagnetyczny przy agregacie, chyba kiedyś się uszkodził i wycieli wstawiając rurkę sprężarka zatarta brak oleju w karterze Po takich oględzinach zrobiłem. -syfon przy chłodnicy poprawienie wyrównania i czujnika rozprężnego wstawienie elektromagnetycznego przed chłodnicą spadki przy agregacie presostaty kp5 nowy kp15 nowy filtr odwadniacz nowa sprężarka nowy czynnik no i nowa zatarła się po miesiącu odolejacz to teraz na pewno wstawię, przedtem nawet do głowy mi nie przyszło że olej nie wróci, zbyt byłem przekonany że to wina braku syfonu itp. zastanawia mnie tylko czemu olej został w skraplaczu lub zbiorniku z którego leci ciecz z olejem chłodnica 28,8 kw sprężarka na 407 przy odparowaniu 5 i skraplaniu 40 jakieś 26 kw ssanie 28 gazowa na skraplacz 22 na zbiornik i dalej do chłodnicy 15 chłodnica w centrali vts - Shitashii - 2014-06-05 Ok, ale czy rozbieraliście tą uszkodzoną? chłodnica w centrali vts - renegat35 - 2014-06-05 Shitashii napisał(a):Ok, ale czy rozbieraliście tą uszkodzoną? Tą pierwszą tak, stała na amen, nie szło ruszyć ani milimetr, za wiele się nie przyglądaliśmy, błędnie oceniłem że to wina braku syfonu i reszty niedociągnięć instalacji chłodnica w centrali vts - MarioO - 2014-06-05 A jak leciwa jest ta instalacja ? Zanim padła ta pierwsza sprężarka mogło minąć pare lat Ta nowa po miesiącu ?Syfony syfonami ale może to nie jest jedyna przyczyna. chłodnica w centrali vts - renegat35 - 2014-06-05 MariOo napisał(a):A jak leciwa jest ta instalacja ? Zanim padła ta pierwsza sprężarka mogło minąć pare lat Ta nowa po miesiącu ?Syfony syfonami ale może to nie jest jedyna przyczyna. Nie mam takich informacji, serwis który tam przyjeżdżał kasował i odjeżdżał twierdząc że wszystko jest ok, któregoś razu chyba padła im cewka od elektromagnetycznego to go wycieli i wstawili rurkę chłodnica w centrali vts - MarioO - 2014-06-05 renegat35 napisał(a):On nie ma na miejscu, on za to kasę nie bierze, on wykonuje polecenia szefa, on mówił przed wymianą sprężarki że mu się ten układ nie podoba bo to samoróbka jakaś niepewna z doborem wszystkiego, on nie chciał tego montować ale mu kazali, on na szybko usprawnił ile mógł ten układ, on po uruchomieniu miał tylko pół godziny na wgląd pracy urządzenia bo musiał wykonać kolejny poroniony pomysł, on za to pewno beknie bo to on wymienił sprężarkę To się nie stresuj Skoro mówiłeś o co lata to już szef na klate niech bierze Normalnie jako szef powinien pokazać co jest nie tak z instalacją właścicielowi i zaproponować usprawnienie i przeróbkę instalacji Dopiero wtedy można udzielić gwarancji na nową sprężarkę Jesli mimo to właściciel się nie zgadza to szef robi notatkę że z powodu złej instalacji nie udziela gwarancji na sprężarkę Pod tym wszystkim świadomy podpis klienta i tyle chłodnica w centrali vts - klimatolog - 2014-06-06 MariOo szacun dla wypowiedzi.-To się nie stresuj Skoro mówiłeś o co lata to już szef na klate niech bierze Normalnie jako szef powinien pokazać co jest nie tak z instalacją właścicielowi i zaproponować usprawnienie i przeróbkę instalacji Dopiero wtedy można udzielić gwarancji na nową sprężarkę Jesli mimo to właściciel się nie zgadza to szef robi notatkę że z powodu złej instalacji nie udziela gwarancji na sprężarkę Pod tym wszystkim świadomy podpis klienta i tyle Ostatnio edytowany przez MariOo (Wczoraj 22:03:04) To mogę nazwać tylko tak.MariOo.Pełne zawodowstwo.A nie szuszwolenie się w branży.Szacun za wypowiedż. |