prosze o pomoc w projekcie chłodni

5 Odpowiedzi, 8750 Wyświetleń

misterbit

  2006-10-03, 17:33:11
Nowy użytkownik
#1
Buduje chłodnie na owoce o wymiarach 5x9x4.5 m (160 m/3) wsad dobowy jednorazowy 2,5-3.4 t schładzanie stopniowe wstępnie do +7 stop /C następnie po osignięciu+7stop/C do +0.5-1 stop/C ,ściana murowana izolowana od wewntrz styropianem 10cm. W jaki sposób mogę obliczyć moc agregatu i wielkość parownika w wewnatrz komory.Może istnieje jakiś wzór do wyliczenia tych parametrów. Proszę o pomoc.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2006-10-03, 17:34:20 przez misterbit.)
  • Odpowiedz

YN

  2006-10-03, 22:11:45
Użytkownik
#2
Szanowny Panie
Dosyć ważne jest, jakiego rodzaju jest to wsad, np marchewka czy pomidory, gdyż bardzo istotny jest czas schłodzenia wsadu a to z kolei decyduje o żądanej mocy urządzenia. Istotne jest również to, w jakiej formie ten wsad ma być załadowany do chłodni (luzem. palety ...). Jest to istotne dla określenia wydajności wentylatorów chłodnicy i zasięgu strumienia chłodu.
Od razu powiem, że "Książki Kucharskiej" na to nie ma.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

misterbit

  2006-10-08, 19:59:58
Nowy użytkownik
#3
Witam panie Mirosławie
Wsad-jabłka
Opakowanie - skrzynio-paleta ok 300 kg owocu
Schłodzenie wstępne -w ciągu 24-36 godzin
Schłodzenie końcowe-24-36 godzin
Całkowity wsad-ok 35 - 40 t
Czas schładzania wstępnego i końcowego nie jest podawany precyzyjnie ze względu na temperature jaką posiada wsad dostarczony z sadu;(20-10 st /C) ,najlepiej jak najkrótszy ale w ramach rozsądku nie wskazany błyskawiczny.Cyrkulacja powietrza w chłodni odbywa się lukami między opakowaniem (10-15 cm w miare łatwo )

Pozdrawiam pana i wszystkich obserwatorów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2006-10-08, 20:21:01 przez misterbit.)
  • Odpowiedz

przyszly_student

  2006-12-11, 20:34:39
Nowy użytkownik
#4
WItam wszystkich miłośników klimatyzacji, mam małe pytanie jakie czynniki chłodnicze stosuje sie w absorpcyjnych urządzeniach chłodniczych, poprosze o wszystkie możliwe...z gory dziekuje i pozdrawiam
  • Odpowiedz

marcin

  2007-03-18, 06:53:41
Nowy użytkownik
#5
Witam,

Panie Misterbit, jezeli chce Pan robić komore na ok 40 ton jabłek to przy tych warunkach co Pan podaje spokojnie sobie poradzi układ o wydajności ok 10 kW przy dt=6K dła chłodnicy i temp. parowania -5C dla sprężarki.
Jeżeli jest Pan zainteresowany to trochę wiecej szczegółów jest opisanych na www.sadownictwo.com.pl w dziale forum/przechowalnictwo... - polecam.

pozdrawiam,
marcin
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa