Bardzo prosze o pomoc w odpowiedzi na to pytanie:

Samoregulacja w ogrzewaniu podłogowym:
1) polega na samoczynnej zmainie temperatury zasilania ogrzewania podłogowego
2) polega na zmniejszeniu wydajności ogrzewania w przypadku wystąpienia znacznych zysków ciepła w pomieszczeniu
3) polega na samoczynnym zrównoważeniu hydraulicznym długich i krótkich obwodów

Czy odpowiedź 2) jest prawidłowa?
Z góry dziękuję!
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-24, 16:17:42
Top użytkownik
#2
1 i 2 jest właściwa .
  • Odpowiedz

goewa

  2010-05-24, 18:30:07
Nowy użytkownik
#3
problem w tym, ze podobno tylko jedna ma być prawdziwa...(to jest nasze przykładowe pytanie podane przez belfrów)
dzięki
  • Odpowiedz

bodzio

  2010-05-24, 21:27:47
Zaawansowany użytkownik
#4
2 prawidłowa bo temperatura zasilania w podłogówce i tak oscyluje w małym zakresie temperaturowym.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-25, 18:14:38
Top użytkownik
#5
nie wiadomo czy to jest elektryczne czy wodne ogrzewanie .
  • Odpowiedz

CHŁODnick

  2010-05-25, 18:59:58
Użytkownik
#6
Tylko odpowiedź nr2 jest prawidłowa. Odpowiedź 1 i 3 nie dotyczy zjawiska samoregulacji.
Wydajność grzewcza spada niejako automatycznie wtedy gdy maleje różnica temperatur między podłogówką a powietrzem pomieszczenia ogrzewanego.
Mniej więcej na tym polega zjawisko samoregulacji w ogrzewaniu. (i nie tylko) Wink
Profesjonalne strzyżenie owiec, naprawa bojlerów, destylatorów i kalkulatorów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-25, 19:08:07 przez CHŁODnick.)
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-05-27, 18:51:15
Top użytkownik
#7
CHŁODnick napisał(a):Tylko odpowiedź nr2 jest prawidłowa. Odpowiedź 1 i 3 nie dotyczy zjawiska samoregulacji.
Wydajność grzewcza spada niejako automatycznie wtedy gdy maleje różnica temperatur między podłogówką a powietrzem pomieszczenia ogrzewanego.
Mniej więcej na tym polega zjawisko samoregulacji w ogrzewaniu. (i nie tylko) Wink
Witam

W instalacji CO najważniejsze jest zrównoważeniem hydrauliczne. Za resztę odpowiada automatyka. Brakuje mi kontekstu pytań. Znając myślenie belfrów i nowe testy na prawo jazdy chodzi o zmniejszenie temperatury czynnika wraz ze wzrostem temperatury otoczenia. Obwód grzewczy może mieć swój zawór termostatyczny z czujnikiem pomieszczenia w którym się znajduje.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa