[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20

19 Odpowiedzi, 41763 Wyświetleń

jmazurek314

  2010-06-07, 18:12:32
Nowy użytkownik
#1
witam podczas pracy agregatu pojawiają się błędy P01 i P20 ,proszę o pomoc
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-07, 19:56:04 przez jmazurek314.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-06-07, 18:39:13
Moderator
#2
01 - Wyłączenie - presostat niskiego ciśnienia LP.
11 - Błąd w obwodzie zaworu grzania.
20 - Presostat niskiego ciśnienia sekcji stand by (opcja).

W temacie wątku masz P01 a piszesz o P11. To jak ?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Robert81r

  2010-06-07, 19:10:15
Zaawansowany użytkownik
#3
Napisz cos wiecej na ten temat. Bledy wykakuja podczas chlodzenia , grzania, przy jakiej temperaturze, jakie cisnienia sa po podlaczeniu manometrow, jak wyglada supeheat na parowniku, czy wentylatory na parowniku pracuja i maja wydajnosc, czy jest wystarczajaca ilosc czynika w ukladzie ...
Uscislajac: ten blad 11 dotyczy zaworu zamykajacego skraplacz. Musisz zobaczyc czy w ogole w tym ukladzie wystepuje bo to opcja i z tego co pamietam to cab command musi byc odpowiednio skonfigurowany pod tym wzgledem.
PS. Wykasuj te bledy i w trakcie gdy usterka jest aktywna, czy tez spodziewasz sie ze zaraz wystapi odczytaj kody bledow - wowczas bedziesz mial aktywne.
  • Odpowiedz

jmazurek314

  2010-06-07, 20:00:39
Nowy użytkownik
#4
przepraszam za niedopatrzenie wyskakują błędy P01 i P20 i ma to miejsce podczas chłodzenia i co należało by z tym zrobić
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-07, 20:01:48 przez jmazurek314.)
  • Odpowiedz

Robert81r

  2010-06-07, 20:17:15
Zaawansowany użytkownik
#5
Wpiac sie manometrami i zobaczyc co sie dzieje, szczegolnie po stronie LP.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-07, 20:18:34 przez Robert81r.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-06-08, 05:40:52
Moderator
#6
Jesli juz to A01 i A20 bo P to błedy ktore były

A01 brak lub nie dobor czynnika, podczas pracy sprawdz czy sie ciecz gazu we wzierniku nie pieni
A20 to samo co wyzej tylko w sekcji drogowej jak napisał Shitashii

Tak czy inaczej mało czynnika
  • Odpowiedz

jmazurek314

  2010-06-08, 16:47:52
Nowy użytkownik
#7
dziekuje sprawdze czynnik pozdrawiam
  • Odpowiedz

wenon

  2010-07-30, 19:43:11
Moderator
#8
radekklimat napisał(a):Jesli juz to A01 i A20 bo P to błedy ktore były
zgadza sie ale te sterowniki potrafia wywalać czerwona diode przy alarmie który jest w pamieci, to wtedy troche gryzie w oczy gdy łypie czerwona dioda a nie ma aktywnego alarmu tylko te w pamieci, a agregat pracuje prawidłowo, w takiej sytuacji wystarczy wykasować błędy z pamieci, odpowiednia kombinacja klawiszy.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-07-31, 11:44:14
Moderator
#9
Błedy P nie powoduja swiecenia diody na czerwono tyko błedy aktywne A powoduja swiecenie diody czerwonej
  • Odpowiedz

wenon

  2010-07-31, 13:32:48
Moderator
#10
niestety mylisz sie zdażaja sie przypadki że swieci sie czerwona dioda a nie ma aktywnego alarmu, tylko alarm pamieciowy, po wykasowaniu alarmu pamieciowego wszystko wraca do normy.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-07-31, 13:33:17 przez wenon.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-07-31, 19:06:28
Moderator
#11
Nie spotkałem sie z czyms takim a robie w agregatach samochodowych od 10 lat
  • Odpowiedz

wenon

  2010-07-31, 19:15:36
Moderator
#12
w ciagu ostatnich kilku miesiecy miałem kilka takich przypadków i to praktycznie wszystkie w nowych agregatach. czy to xarios, viento, czy neos. może coś zmienili w wsadzie epromu ze takie rzeczy sie dzieją.
trzeba było by zgrać eproma ze starej płyty i z nowej i porównać cała zawartość. ale czy jest sens analizowania tego i tracenia kilka godzin przed monitorem. skoro można pozbyć sie alarmu wciskając 3 klawisze. co lepsze nigdzie w dokumentacji technicznej carriera nie znalazłem informacji jak kasować alarmy pamieciowe.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-07-31, 19:18:20 przez wenon.)
  • Odpowiedz

miezala5

  2010-08-01, 08:34:12
Top użytkownik
#13
To jak kasowac te alarmy?
Co i na jak dlugo wcisnac?
Dzieki!
  • Odpowiedz

Robert81r

  2010-08-02, 20:16:16
Zaawansowany użytkownik
#14
Cytat:Nie spotkałem sie z czyms takim a robie w agregatach samochodowych od 10 lat

Z tymi kodami to wlasnie tak jest . Nie wiedziec dlaczego sa tylko aktywne w momencie wystapienia usterki. Za chwile robia sie pasywne, ale czerwona lapmka miga caly czas. Jezeli w pamieci jest wiecej pasywnych to nie wiadomo ktory w danym momecie jest przyczyna. Po skasowniu jest jasnosc.

Cytat:To jak kasowac te alarmy?
Co i na jak dlugo wcisnac?
Dzieki!

Musialbys sprobowac kombinacje klawiszy - / + / on - cos jak fatallity Smile
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-08-03, 06:32:07
Moderator
#15
:o WOW :o
Jest ktoś, kto pamięta FATALLITY .......... Cool
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-03-13, 15:16:59
Zaawansowany użytkownik
#16
mam pytanie: jak nazywa sie program wspolpracujacy z download boxem 76-61011-00 ? Czy jest to dostepne razem z narzedziem czy trzeba to sciagac osobno ?
  • Odpowiedz

wenon

  2011-03-13, 15:51:51
Moderator
#17
napewno jest dostepny razem z narzedziem. przyznam sie ze jeszcze go nie urzywałem nigdy a leży na pułce juz z 4lata.
program jest na zwykłej dyskietce, przynajmniej kiedyś był a teraz to nie wiem czy daja go na płycie.
aktualna wersja do wgrania wg carriera to Ve192_0Mon.mhx. dla monotemp. i powinno być w każdym agregacie od nr PB630080

ogólnie cena tego boxa jest powalająca około 250euro.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-03-13, 15:54:09
Zaawansowany użytkownik
#18
dzieki Wenon za odpowiedz
  • Odpowiedz

barczystygogo

  2012-08-22, 15:08:37
Użytkownik
#19
no dobra mam taki sam problem. rozwiązaliscie zagadke z tymi błędami?? najgorsze jest to ze wyskakują one sporadycznie. cisnienia w normie. Smile
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa