Diavia Frigosoft 3000 jaki czynnik

9 Odpowiedzi, 9300 Wyświetleń

mariofreezer

  2011-04-22, 13:15:12
Użytkownik
#1
Witam jak temacie nigdzie nie ma tabliczki z czynnikiem nawet z zaworu rozprężnego zniknęła może ktoś się spotkał z takim wynalazkiem?
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-04-22, 13:48:17
Zaawansowany użytkownik
#2
z tego co mozna wygooglowac to moze byc R134A i R404A - podobnie jak u innych producentow. A co uzytkownik wozi i w jakich temperaturach ? Bo jak do 0 to raczej R134a.
PS. Na zaworze rozpreznym, tam gdzie wchodzi rurka kapilarna powinny byc wszystkie parametry. Nawet w starych agregatach dosc dobrze to widac.
  • Odpowiedz

mariofreezer

  2011-04-22, 14:10:45
Użytkownik
#3
No właśnie problem w tym że zniknęła naklejka z zaworu rozprężnego auto przywiezione z niemiec nie znam historii pojazdu gośc przewozi szparagi plus 2 stopnie tyle wiem
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-04-22, 14:18:49
Zaawansowany użytkownik
#4
w tym miejscu nic nie ma:

http://www.aukcjoner.pl/gallery/00438214...22.html#I1

?
  • Odpowiedz

mariofreezer

  2011-04-22, 15:11:56
Użytkownik
#5
Nic nie ma na zaworze była naklejka został tylko klej po niej
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-04-22, 15:39:47
Zaawansowany użytkownik
#6
Jezeli nic nie ma i nie masz zdolnosci jasnowidzenia to proponuje sprawdzic zakres dzialania presostatu wysokiego cisnienia lub presostatu wentylatora skraplacza o ile taki jest.
Generalnie sklanial bym sie ku R134A.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2011-04-22, 15:47:40
Moderator
#7
Diavia robi tylko na R134a ze wzgledu na zakres tylko do 0 stopni i braku odszraniania goracymi parami.
  • Odpowiedz

mariofreezer

  2011-04-22, 18:12:51
Użytkownik
#8
OK dzięki bardzo flaszkę jak zwykle przeleję na konto
  • Odpowiedz

radekklimat

  2011-04-23, 07:29:07
Moderator
#9
Jak przelew to tylko w gardło...
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa