Witam!
Naprawiam po kimś starą ladę. Problem jest z ciągłym zamrażaniem parownika. Zaczęło się od wymiany sterownika, bo stary się uszkodził, ale problem z zaladzaniem był w niej od zawsze. Lada składa się z 2 części ( 2 parowniki) pierwszy ma ok 160cm drugi 180cm. Obieg powietrza wymuszony wentylatorami. Całośc sterowana jest jednym sterownikiem który załącza cewkę elektrozaworu Na początek wymieniłem agregat stary CAJ 4519z HR (404) wydał mi się za mocny dla takiej lady i wymieniłem go na mniejszy Aspery UNJ 9226GK. Pochodziło z miesiąc ok i zaś zaczął zarastać lodem. Rozkręciłem ostatnio zawory tzr wewnątrz dysza 3 więc wymieniłem oba na TS2 z dyszami 00. Temat powrócił po 6 dniach z zalodzonym parownikiem. Parametry pracy układu:
Na wyjściu pierwszego parownika(160cm) 3,6-4,0 bara,
na 2 parowniku (180cm) 3,4-3,6bara.
Ciśnienie zasysane prze agregat LP = 3-3,2 bara.
Wentylator sterowany presem Hp przy 18barach załaczony.
Wziernik pełny/ filtr cieczowy wymieniony
Agregat wyłącza się po odessani gazu.
Dodam jeszcze że czujnik sterownika umieszczony jest w drugiej ladzie, więc osiągnięta temp. wyłacza cała ladę.
Może ma ktoś jakiś pomysł ?
Pozdrawiam!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-02, 06:50:04 przez Bock.)
Naprawiam po kimś starą ladę. Problem jest z ciągłym zamrażaniem parownika. Zaczęło się od wymiany sterownika, bo stary się uszkodził, ale problem z zaladzaniem był w niej od zawsze. Lada składa się z 2 części ( 2 parowniki) pierwszy ma ok 160cm drugi 180cm. Obieg powietrza wymuszony wentylatorami. Całośc sterowana jest jednym sterownikiem który załącza cewkę elektrozaworu Na początek wymieniłem agregat stary CAJ 4519z HR (404) wydał mi się za mocny dla takiej lady i wymieniłem go na mniejszy Aspery UNJ 9226GK. Pochodziło z miesiąc ok i zaś zaczął zarastać lodem. Rozkręciłem ostatnio zawory tzr wewnątrz dysza 3 więc wymieniłem oba na TS2 z dyszami 00. Temat powrócił po 6 dniach z zalodzonym parownikiem. Parametry pracy układu:
Na wyjściu pierwszego parownika(160cm) 3,6-4,0 bara,
na 2 parowniku (180cm) 3,4-3,6bara.
Ciśnienie zasysane prze agregat LP = 3-3,2 bara.
Wentylator sterowany presem Hp przy 18barach załaczony.
Wziernik pełny/ filtr cieczowy wymieniony
Agregat wyłącza się po odessani gazu.
Dodam jeszcze że czujnik sterownika umieszczony jest w drugiej ladzie, więc osiągnięta temp. wyłacza cała ladę.
Może ma ktoś jakiś pomysł ?
Pozdrawiam!