regulacja wydajności sprężarki na presostacie

7 Odpowiedzi, 6921 Wyświetleń

mister

  2015-05-14, 15:28:55
Zaawansowany użytkownik
#1
sprężarka bitzer regulacj wydajności 50/100% ze względu na koszty sterowanie regulacją wydajności trzeba zrobić na presostacie a nie sterowniku ciśnieniowym , widziałem takie proste układy ale nie zagłębiałem się w budowe sterowania , wiem że zastosowany był tam opóźniacz czasowy i presostat . ktoś podpowie jak to zrobić ?
  • Odpowiedz

joker

  2015-05-14, 19:08:27
Zaawansowany użytkownik
#2
mister napisał(a):sprężarka bitzer regulacj wydajności 50/100% ze względu na koszty sterowanie regulacją wydajności trzeba zrobić na presostacie a nie sterowniku ciśnieniowym , widziałem takie proste układy ale nie zagłębiałem się w budowe sterowania , wiem że zastosowany był tam opóźniacz czasowy i presostat . ktoś podpowie jak to zrobić ?
Komora osiąga sto procent zadanej temperatury -ciśnienia.Presostat niskiego ciśnienia wyłącza 50 procent i podtrzymuje zadaną temperaturę w w przechowalni.Mierzone ciśnienie sterowania jest z wnętrza ośrodka chłodzonego.Czasówka?By wyelimitować czas wyładunku?
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-05-14, 19:09:55 przez joker.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2015-05-14, 19:39:15
Moderator
#3
Presostat LP ALCO podłaczasz zaciski 1 i 2 od gory gdzie 1 zasilanie 2 wyjscie zasilania na cewke zaworu regulujacego wydajnosc no i wiadomo zero do drugiego zacisku w cewce.
Ustawiasz cisnienie tak, zeby przełaczał głowice przy odparowaniu około -15-12 stopni na skali manometrow i tyle
  • Odpowiedz

mister

  2015-05-14, 20:17:10
Zaawansowany użytkownik
#4
widziałem że w takim układzie stosowane są opóźniacze czasowe, po co ?
  • Odpowiedz

crocens

  2015-05-14, 20:43:24
Top użytkownik
#5
to zależy od inwencji twórczej automatyka, często stosuje się czasówki aby naśladować nowe sterowniki z regulacją ze strefą neutralną + czasem reakcji (czyli jeżeli presostat przeskoczy to czekaj x czasu, jeżeli ciśnienie wróci do normy nic nie rób). Swoją drogą to raczej nowoczesne sterowniki naśladują te układy a nie odwrotnie Wink.
Służy to stabilizacji układu i zmniejszeniu ilości zadziałań cewki (która mimo tego, iż może się włączać i wyłączać bardzo szybko, to jednak swoją wytrzymałośc obliczoną ma na pare tysięcy cykli i koniec).
Przy regulacji mocy jednej sprężarki dobrze to mieć, bez tego jednak też będzie działać. A jest to "must be" w agregatach gdzie moc reguluje się ilością załączonych sprężarek... choć teraz i tak takei systemy chodzą na mikrokontrolerach a nei na presostatach z czasówkami...
.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2015-05-15, 18:02:49
Moderator
#6
Czasowka nie jest potrzebna poniewaz pres ma dyfer ktory ustawiamy na 3bary roznicy
  • Odpowiedz

joker

  2015-05-16, 11:49:42
Zaawansowany użytkownik
#7
radekklimat napisał(a):Czasowka nie jest potrzebna poniewaz pres ma dyfer ktory ustawiamy na 3bary roznicy
Bardzo ładna odpowiedż.Ciśnienie i temperatura są odpowiednikiem w układzie chłodniczym a nie czas.W zabezpieczeniach dominuje ciśnienie i temperatura a nie czas odtajania który może przekroczyć ciśnienie Smile
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa