Postępowanie po spaleniu uzwojenia sprężarki agregatu chłodniczego

7 Odpowiedzi, 7419 Wyświetleń

Konrad_M

  2015-08-28, 11:00:44
Nowy użytkownik
#1
Witam.
Jestem nowy na forum oraz nowy w branży (w tym roku założyłem firmę).
Przymierzam się do wymiany sprężarki w agregacie chłodniczym chłodni owoców. Spaliła się tam już kolejna sprężarka (do tej pory ktoś inny to serwisował)
Poprzedni serwisant prawdopodobnie wymieniał tylko sprężarki a nie usunął przyczyny.
Moim zdaniem jest tam zakwaszony układ i tu moje pytanie:
* jak odkwasić układ i pozostały w nim olej?
- wystarczy założyć filtr odkwaszający na ssaniu sprężarki i wymienić filtr odwadniacz?
* czy muszę wypłukać cały układ chłodniczy?
- czym polecacie wykonać płukanie ( jakieś urządzenie środki chemiczne) ?
* jakieś inne wskazówki?
Pozdrawiam Konrad
  • Odpowiedz

p.obelix

  2015-08-28, 15:04:58
Zaawansowany użytkownik
#2
No chyba sobie z nas żartujesz. A jakie masz wykształcenie? coś z branży przynajmniej.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

joker

  2015-08-28, 20:05:11
Zaawansowany użytkownik
#3
Przyczyny.Strona chłodnicza-zbyt duże lub zbyt małe przegrzanie.Elektryczna strona -po każdym uszkodzeniu sprężarki wymieniamy stycznik(norma) i mierzymy instalację elektryczną.To pokrótce. Sad
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

Konrad_M

  2015-08-28, 21:44:06
Nowy użytkownik
#4
p.obelix moje wykształcenie to mgr inż. Mechanika i Budowa Maszyn plus szkolenia w zakresie chłodnictwa. Do tej pory instalowałem klimatyzacje i naprawiałem schładzalniki do mleka. Teoria dobrze opanowana, praktyka narazie sie cały czas rozwija.
Joker ze strony elektrycznej to założę tam czujnik zaniku faz z kontrolą stycznika bedzie spokój. Co do pomiarów chodzi ci o spadki napięć i rezystancję izolacji?
Strona chłodnicza to myślałem, że rurociągi źle poprowadzone, ale instalacja krótka a agregat niżej od parownika wiec nie powinno być problemów z powrotem oleju.
Dlatego pomyślałem że pierwsza sprężarka padła np z przyczyny braku fazy a następne leciały z powodu zakwaszonego oleju ( mniej więcej co 2 lata padały mówił klient)
Faktycznie przegrzanie sprawdzę i ewentualnie wyreguluje zawór rozprężny.
p.obelix napisał(a):No chyba sobie z nas żartujesz.
co mam przez to rozumieć? Niby że odkwaszenie układu po spaleniu sprężarki jest tylko teorią a w praktyce sie tego nie robi?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-08-28, 21:47:06 przez Konrad_M.)
  • Odpowiedz

Amfan

  2015-08-29, 17:10:22
Top użytkownik
#5
Tester ph np.Carly aby się upewnić .
  • Odpowiedz

Konrad_M

  2015-08-31, 13:34:30
Nowy użytkownik
#6
Dzisiaj okazało się, że agregat jest na czynnik r22 (czego wcześniej nie dopatrzyłem).
Sprężarka spalona a klient ma identyczną w garażu. Jest to Copeland DLSGE-401-EWL z 94 roku.
Układ planujemy przerobić na r404a czy ten kompresor będzie działał z r404a ? Może lepiej zastosować inny kompresor?
Wymiary chłodni 6,5x11m wys 3,5m, docieplenie styropian 10cm, w chłodni będą owoce - jabłka.
Jak obliczyć zapotrzebowanie na moc chłodniczą?
  • Odpowiedz

Amfan

  2015-09-02, 19:04:33
Top użytkownik
#7
Dla przegród UxAxdT , dla towaru MxCwxdT
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa