COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu

37 Odpowiedzi, 28274 Wyświetleń
Wstecz 1 2

wallygator

  2016-04-07, 18:08:45
Użytkownik
#26
Elektroniczny zawór też może być ustawiony na minimalne otwarcie. Jeśli chodzi o copelanda to one ogólnie mają ciężki start.
"Uuu Panie czynnik się zużył trzeba uzupełnić."
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-04-07, 18:10:04 przez wallygator.)
  • Odpowiedz

mg

  2016-04-07, 18:39:57
Top użytkownik
#27
Ciężki to mało powiedziane, brzęczenie, drżenie, to oczywiste. Tutaj napie...a tak że się odsuwam na dwa metry :lol:.
Jest coraz cieplej będę tam w poniedziałek sprawdzę co i jak. Dziękuję
  • Odpowiedz

joker

  2016-04-08, 19:22:13
Zaawansowany użytkownik
#28
AKV niema silnika krokowego.Ale posiada program który go otwiera i zamyka.arnold77 posiada wirtualny silnik Cool
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

joker

  2016-04-08, 19:36:44
Zaawansowany użytkownik
#29
mg idąc dalej.Termometr w ręce.Niemożna uruchomić sprężarki jeśli temperatura sprężarki (karteru-) jest niższa od temperatury zewnętrznej powietrza. Smile Pozdrawiam.
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

arnold77

  2016-04-09, 06:13:22
Nowy użytkownik
#30
joker napisał(a):AKV niema silnika krokowego.Ale posiada program który go otwiera i zamyka.arnold77 posiada wirtualny silnik Cool

Nie posiada programu który służy do zamykania i otwierania, pilnuje jedynie minimalnego stabilnego przegrzania
  • Odpowiedz

barbie

  2016-04-09, 07:13:37
Top użytkownik
#31
zamontuj zawory zwrotne na tłoczeniu .
  • Odpowiedz

mister

  2016-04-09, 08:12:48
Zaawansowany użytkownik
#32
A ja na poczatek sprawdzil bym co sie dzieje z cisnieniem na ssaniu po wylaczeniu sprezarki i dopiero potem montowal co trzeba.
  • Odpowiedz

barbie

  2016-04-09, 09:09:07
Top użytkownik
#33
raczej wziernik na tłoczeniu .
  • Odpowiedz

wallygator

  2016-04-09, 21:17:29
Użytkownik
#34
barbie napisał(a):zamontuj zawory zwrotne na tłoczeniu .

W jakim celu zawór zwrotny na tłoczeniu? Scroll nie powinien puszczać w drugą stronę.
"Uuu Panie czynnik się zużył trzeba uzupełnić."
  • Odpowiedz

barbie

  2016-04-10, 06:04:28
Top użytkownik
#35
Aby nie cofał się skroplony czynnik .
  • Odpowiedz

joker

  2016-04-10, 15:02:47
Zaawansowany użytkownik
#36
scrolle posiadają w sobie wbudowane zawory zwrotne oraz zawory upustowe które się otwierają przy 28 barach różnicy pomiędzy ssaniem a tłoczeniem
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

mg

  2016-04-10, 16:52:01
Top użytkownik
#37
Zaproponuje montaż elektrozaworów na linii cieczowej zaraz przy parowniku, profilaktycznie zawory zwrotne na tłocznej nie zaszkodzą. Dziękuję
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa