aras

  2016-06-22, 17:25:42
Użytkownik
#1
Witam, jest sobie agregat wody lodowej EAC0251SM3HN i sytuacja wygląda tak: załącza się pompa glikolu i po 10 sek wyskakuje błąd komunikacji tEr. Czy ktoś wie co może być nie tak ? załączenie sprężarki stycznikiem powoduje normalną pracę. Wentylator skraplacza sterowany jest płytką.
Może ma znaczenie fakt że kolejność faz była zamieniona.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-22, 17:27:52 przez aras.)
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-06-22, 18:08:33
Top użytkownik
#2
błąd komunikacji między czym a czym? i co to jest tEr .Przypuszczam ,że Er to skrót od error .
  • Odpowiedz

aras

  2016-06-22, 18:18:13
Użytkownik
#3
Amfan napisał(a):błąd komunikacji między czym a czym? i co to jest tEr .Przypuszczam ,że Er to skrót od error .
tEr - kod błędu, taki wyświetla się na sterowniku.
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-06-22, 19:32:08
Top użytkownik
#4
A jaki to jest ten sterownik carell?
spróbuj na stronie znaleźć
http://www.lennoxemeia.com/en/downloads/failure-codes
  • Odpowiedz

Shitashii

  2016-06-26, 09:07:24
Moderator
#5
Amfan napisał(a):(...)i co to jest tEr .Przypuszczam ,że Er to skrót od error .
Jeśli tak, to "t" to skrót od temperatura. Czyli może walnięta czujka. Trzeba spróbować odczytać wszystkie na sterowniku, a później pomierzyć.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa