problem z nowa komora chłodniczą

16 Odpowiedzi, 13495 Wyświetleń

mateusszzzz

  2016-07-26, 18:57:27
Nowy użytkownik
#1
Wczoraj poskładałem i odpaliłem komore chłodniczą, troche danych:
agregat: UNJ9232GK
chłodnica: area REJ 2003 09 3.2D
filtr, wziernik, el. zawór- 3/8" (wyjscie ze zbiornika na rotolocku 12 było)
zawor rozprężny jakiś zamiennik danfossa (też na D...., nie pamietam) lutowany z wyrównaniem
dysza 02
niecale 4 kg r404 dolewane po trochu
no i lipa, komora zbijała bardzo powoli, kreciłem zaworem, czynnik dolewałem po trochu- zero efektu

dzis pojechałem wymieniłem zawor rozprezny na danfosa i nowa dysze 02, dalej nic, to samo.
Wymieniłem czynnik (nie przewidziałęm wymiany wczesniej a mialem tylko r507 na aucie), no i dalej słabo. odkręciłem o obrót zawor i dalej nie wszystkie rurki (2 na gorze i 1 nizej) były przeciagniete a na rurce przy agregacie juz szroniło. Odparowanie po tym wszystkim na koniec przy 11* na poziomie -8. Kierownik twierdzi ze agregat ma wystarczajaca wydajnosc na ta kubature (3,5x2x2,5m). co z tym dalej robic? jak myslicie?
  • Odpowiedz

mg

  2016-07-26, 19:11:55
Top użytkownik
#2
Co miałeś w komorze?
Cztery kilogramy bo nie chłodziło? Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-26, 19:13:23 przez mg.)
  • Odpowiedz

mateusszzzz

  2016-07-26, 19:25:25
Nowy użytkownik
#3
troche towaru ale na noc zostawilem bo tez liczyłem na to ze zrobi przez noc i dzis jak zajechałem to 11 stopni bylo i chlodnica zaczela przyladzac troche. No zbiornik 3,9 L wiec niecale 4 to chyba nie tragednia
  • Odpowiedz

mg

  2016-07-26, 19:47:16
Top użytkownik
#4
Zawór dałeś ,, z wyrównaniem" ... wewnętrznym czy zewnętrznym?
  • Odpowiedz

mg

  2016-07-26, 19:56:17
Top użytkownik
#5
Dzisiaj w wiadomościach usłyszałem o nowej jednostce miar ,,WIADRO" , podano informację, że na metr kwadratowy spadło trzy wiadra deszczu, serio Smile
To równie miarodajna informacja jak: ,,lekko zaszroniło" ,,przeciągnęło przy sprężarce'' ,,zawór z wyrównaniem" ,,i dalej słabo"
  • Odpowiedz

mateusszzzz

  2016-07-26, 20:06:18
Nowy użytkownik
#6
zawor TES2 lut, dalej slabo tzn ze nie zrobilo nic ponizej 11 stopni w komorze, przeciagnelo przy sprezarce tzn ze na sprezarke nie doszlo tylko na rurce na ssaniu.
Zawsze sie zastanawiam skad w ludziach taka czepliwosc, wyraznie napisalem ze zawor wymienilem wiec raczej to nie jest przyczyna. Prosta sprawa nie chcesz pomoc- nie pomagaj. Po to jest forum by sie czegos dowiedziec lub doradzic komus a nie gryzc sie nawzajem i łapać za słowka. Sory ale ta ironia z wiaderkami w wiadomosciach jest zbedna. Jezeli czegos nie dopisałem, a masz chęć pomoc to sie normalnie dopytaj, a jak nie masz checi to po co zaczynasz
  • Odpowiedz

mg

  2016-07-26, 20:35:44
Top użytkownik
#7
mateusszzzz napisał(a):zawor TES2 lut, dalej slabo tzn ze nie zrobilo nic ponizej 11 stopni w komorze, przeciagnelo przy sprezarce tzn ze na sprezarke nie doszlo tylko na rurce na ssaniu.
Zawsze sie zastanawiam skad w ludziach taka czepliwosc, wyraznie napisalem ze zawor wymienilem wiec raczej to nie jest przyczyna. Prosta sprawa nie chcesz pomoc- nie pomagaj. Po to jest forum by sie czegos dowiedziec lub doradzic komus a nie gryzc sie nawzajem i łapać za słowka. Sory ale ta ironia z wiaderkami w wiadomosciach jest zbedna. Jezeli czegos nie dopisałem, a masz chęć pomoc to sie normalnie dopytaj, a jak nie masz checi to po co zaczynasz

Jesteś fachowcem więc posługuj się fachowym nazewnictwem, wynikami pomiarów, parametrami podstawowych elementów układu, aby ktoś mógł Ci pomóc.
  • Odpowiedz

miezala5

  2016-07-26, 21:30:34
Top użytkownik
#8
Jak instalacja jest krótka to 4kg gazu to moim zdaniem dużo za dużo!
Zmierz przegrzanie!
  • Odpowiedz

p.obelix

  2016-07-26, 22:30:27
Zaawansowany użytkownik
#9
Ja nie rozumiem ludzi co bez sensu kręcą śrubami w zaworach rozprężnych a potem je wymieniają. miezala5 dobrze prawi gdzie ty tam 4 kg wbiłeś chyba że w cylindrach kilogram się zmieścił. Podaj ciśnienia oraz temperatury przegrzania i do chłodzenia.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-07-27, 19:20:42
Top użytkownik
#10
Podaj temp. na tłoczeniu przy sprężarce , temp za skraplaczem, ciśnienie skraplania .Ciśnienie parowania i temp za parownikiem. Układ pi razy drzwi ma ok 2,5 kW mocy ile założyłeś na straty przez samą komorę a ile na chłodzenie towaru .Podaj warunki budowy komory ( z czego wykonana i jak jest usytuowana ). Podaj też jaka ma być utrzymywana temperatura w komorze .
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-07-27, 19:27:51
Top użytkownik
#11
mateusszzzz napisał(a):. Kierownik twierdzi ze agregat ma wystarczajaca wydajnosc na ta kubature (3,5x2x2,5m). co z tym dalej robic? jak myslicie?
Na jakiej podstawie kierownik twierdzi ,że ten agregat wystarczy .Co tam ma być przechowywane i ile tego .
  • Odpowiedz

mg

  2016-07-27, 19:36:20
Top użytkownik
#12
I te cztery kilogramy czynnika [Obrazek: 0fool.gif]
  • Odpowiedz

volume29

  2016-07-28, 17:51:30
Użytkownik
#13
Przykład z życia.Sprężarka CAJ9510 , parownik CUBA SPBE 021 , TZR FLICA dysza 0,7 , komora 2mx2mx2m , długośc linii 4m.Wszystko śmiga idealnie , przy 5stopniach w komorze na sprężarce pojawia się powrót.
  • Odpowiedz

mg

  2016-07-28, 19:13:02
Top użytkownik
#14
volume29 napisał(a):Przykład z życia.Sprężarka CAJ9510 , parownik CUBA SPBE 021 , TZR FLICA dysza 0,7 , komora 2mx2mx2m , długośc linii 4m.Wszystko śmiga idealnie , przy 5stopniach w komorze na sprężarce pojawia się powrót.
Cofa się po odtajce?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-28, 19:32:50 przez mg.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2016-07-28, 19:42:33
Moderator
#15
Ta chłodnica jest za mala w stosunku do wydajnosci agregatu ktory startuje z 3,5 kw a chłodnica z 2,6kw, do mrozni sie nadaje a dysza powinna byc trojka do danfosa

Taka powinna byc chłodnica REA 3002 15 6D 4,11kW 15 2 680 2 / 300 9
  • Odpowiedz

mateusszzzz

  2016-08-10, 19:17:38
Nowy użytkownik
#16
Pare dni mnie tu nie było ale temat dawno załatwiony został. Radekklimat tak jak piszesz - chłodnica została wymieniona. Nie po raz pierwszy taka pomyłka zaszła z tego co sie dowiedziałem... :|
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa