Praca wentylatora chłodnicy

8 Odpowiedzi, 7548 Wyświetleń

Askan221

  2019-01-27, 18:36:50
Nowy użytkownik
#1
Czołem Forumowicze,

nie wgłebiając się w szczegóły, mam nowo wybudowaną chłodnię, fachowcy, którzy podłączali urządzenia pozostawili po sobie taką konfigurację pracy, że wentylator chłodnicy chodzi non stop, argumentując to tym, że wtedy jest lepszy rozkład zadanej temperatury. Przechowywany towar nie jest wrażliwy na wahania temperatur. Moje pytanie brzmi czy mogę zmienić tryb pracy na taki, żeby wentylatory chłodnicy chodził tylko podczas równoczesnej pracy sprężarki? Czy wpłynie to jakoś na cały układ? Czy będzie tylko taka różnica, że po drugiej stronie pomieszczenia może być 0.5 do 1.0 stopnia Celsjusza więcej?

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

radekklimat

  2019-01-27, 22:26:04
Moderator
#2
Mozesz ale pewnie wtedy odszranianie bedzie musialobyc realizowane grzalkami a znajac zycie to pewnie albo sa nie podlaczone albo ich nie ma w parowniku dlatego zostawili wlaczone wentylatory non stop
  • Odpowiedz

Askan221

  2019-01-28, 13:15:13
Nowy użytkownik
#3
Są grzałki w chłodnicy do odszraniania. W sterowniku carel ir33 odszranianie ustawione na elektryczne
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-01-28, 13:30:14 przez Askan221.)
  • Odpowiedz

jack63

  2019-01-30, 09:35:07
Zaawansowany użytkownik
#4
Askan221 napisał(a):Są grzałki w chłodnicy do odszraniania. W sterowniku carel ir33 odszranianie ustawione na elektryczne
Czy podczas odszraniania wentylatory parownika pracują?
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2019-01-30, 10:37:03
Zaawansowany użytkownik
#5
Witam. Czy jest wyłącznik krańcowy
  • Odpowiedz

radekklimat

  2019-01-31, 09:37:02
Moderator
#6
A czyli jak agregat nie pracuje to wentylatory chodza?
  • Odpowiedz

p.obelix

  2019-01-31, 17:37:11
Zaawansowany użytkownik
#7
Możesz ustawić na wyłączenie wentylatorów razem ze sprężarką a najlepiej z minutę po zatrzymaniu sprężarki. Musisz kontrolować czy ci chłodnica lodem nie będzie zarastać. Gdzie obecnie jest czujnik temperatury komory ? wysoko za chłodnicą ? Jak temperatura w komorze jest ustawiona ?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2019-01-31, 18:08:43
Zaawansowany użytkownik
#8
Witam. Wygrzebany fragment postu Askan 221, chyba, że cos się zmieniło.

Otóż, przymierzam się do budowy małej chłodni, o parametrach: okres eksploatacji: od lutego do połowy maja. Załadunek towaru w lutym, ładunek o temperaturze zbliżonej do zewnętrznej w lutym. Utrzymywana temperatura od 0 do +4 stopni Celsjusza.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa