Lutowanie bez osłony azotu

2 Odpowiedzi, 14856 Wyświetleń

anwo

  2019-02-04, 08:34:47
Nowy użytkownik
#1
Instalator polutował dwie instalacje pomp ciepła o mocy 40kW każda - bez osłony azotu, rury 1', około 6 połączeń lutowanych na pompę.
Lada chwila układ ma być uruchamiany, pytanie, czy w takim razie brak tej osłony jest równoznaczny z zabiciem sprężarki ? czy układ powinien pracować, a wystapią jedynie zakłócenia ?
Instalator twierdzi, że lutował na topiku i pałeczkach, które NIE WYMAGAJĄ osłony azotu ( pierwsze slyszę o takim rozwiązaniu)

Co zalecacie dla takiej instalacji ?
W najgorszym razie mogę ją poprostu wyrzucić i polutować raz jeszcze w osłonie....
  • Odpowiedz

anwo

  2019-02-06, 20:31:03
Nowy użytkownik
#2
Po kontakcie z producentem agregatu, ustaliliśmy, że najlepszym, najprostszym i najtańszym rozwiązaniem, będzie WYMIANA RUROCIĄGU, na taki, który zostanie wykonany zgodnie ze sztuką - w osłonie azotu.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa