carrier xarios 350 12v

3 Odpowiedzi, 1654 Wyświetleń

Arek994

  2024-08-16, 18:55:11
Nowy użytkownik
#1
Witam jak w tytule Agregat schładza jakieś 10 minut po czym wyskakują błedy A02 i A22 kontrolka na czerwono i rozłącza kompresor, pomoże ktoś
  • Odpowiedz

radekklimat

  2024-08-18, 18:42:52
Moderator
#2
A02 bkad wysokiego ciśnienia
A22 przerwa w obwodzie wentylatora skraplacza lub jego uszkodzenie
A02 wynika z A22 zatem sprawdź czy wentylator skraplacza jest sprawny
  • Odpowiedz

Arek994

  2024-08-27, 13:14:45
Nowy użytkownik
#3
#radekklimat sprawdziłem w momencie włączenia agregatu obydwa wentylatory pracują, wyskakuje błąd i obydwa się wyłączają
  • Odpowiedz

radekklimat

  2024-08-27, 13:20:34
Moderator
#4
Xarios ma jeden went skraplacza załączany presostatem
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa