Komora - zalodzony parownik

9 Odpowiedzi, 14006 Wyświetleń

wit

  2009-07-25, 21:27:44
Top użytkownik
#6
pawelek napisał(a):wymyłem wczoraj parownik i się polepszyło, temperatura zeszła do tych 4*C. Ciśnień nie zdążyłem zmierzyć, ale nadal coś słabo przeszraniało parownik, pewnie muszę wyregulować zawory.
możesz mieć coś nie tak z zaworami rozprężnymi. może jakiś brud lub zbyt zużyte...
zmyj lód z parowników (obu) lub zrób długie odtajanie pod kontrolą -aż CAŁY lód spadnie.
włącz chłodzenie i zmierz odparowanie -oraz przegrzanie (oczywiście po kilku minutach jak już warunki sie ustalą)

i sprawdź nastawy sterownika -co ile godzin odtajanie ? jaki max czas odtajania? -jaka temp kończąca odtajanie ? -(jest w ogóle sprawny czujnik temp parownika? może czujka parownikowa w złym miejscu...)

może zalodzenie wypadło przypadkiem -może padł bezpiecznik grzałek i nie było odtajanie ? może ktoś podniósł ten bezpiecznik -a lodu było już tyle,m że grzałki sobie nie poradzą....
może długo były otwarte drzwi komory i lodu osadziło się tyle, ze odtajanie sobie nie poradziło...

odtajanie jest OK -dokąd jest OK. Jak coś zakłóci pracę -to przestaje być OK Wink
-wystarczy, ze jednorazowo lodu osadzi się ciut więcej niż grzałki są w stanie zrzucić w trakcie zaprogramowanego cyklu odtajania -i lód narasta
-po odtajaniu troszkę lodu zostaje -cykl chłodzenia -lód narasta... -kolejne odtajanie -lodu było więcej -więc trudniej go stopić więcej zostaje.... i z każdym cyklem jest gorzej.
Słowem gdzieś jest punkt -granica do której jest ok -a jak się zalodzi -to grzałki już sobie nie poradzą... bo wcześniej sterownik skończy odtajanie.

sprawdź nastawy sterownika i parametry pracy systemu odparowanie i przegrzanie.
pozdrawiam.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa