Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a

9 Odpowiedzi, 8472 Wyświetleń

CHŁODnick

  2010-02-06, 16:56:10
Użytkownik
#5
Najgorsze, że nie słyszałem jak ta sprężarka pracowała na R-22. Dźwięk jest głuchy ale nie metaliczny, rytmiczny, nasila się wraz ze wzrostem ciśnienia na tłocznej.
Pienienie oleju wykluczam bo jest wziernik w sprężarce. Wymieniłem olej, zawór rozprężny, przegrzanie około 10K, ciśnienie sprężania jest regulowane presostatem sterującym wentylatorem skraplacza dlatego trudno mi określić dokładnie jakie jest przegrzanie.
Sprężarka COPELAND D2SA-55 X
Profesjonalne strzyżenie owiec, naprawa bojlerów, destylatorów i kalkulatorów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-06, 17:01:18 przez CHŁODnick.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa