Uprawnienie do prowadzenia pomiarów wentylacji

18 Odpowiedzi, 34601 Wyświetleń

cool-went

  2010-02-05, 20:43:19
Użytkownik
#11
No więc wytłumaczę Ci jak się dokonuje pomiarów z regulacją.
Niezbędne narzędzia: zestaw mierników - sonda cieplno oporowa lub rurka Pitota, balometr, anemometr z zestawem rękawów pomiarowych (ja używam Kimo), wiertarka, wiertła, zaślepki do otworów, projekt.
Zaczynasz od najbliższego trójnika od centrali i tutaj jest konieczne mierzenie przepływu w kanale no i regulacja, a balometrem lub rękawami dopiero na końcu mierzy się ilość powietrza na nawiewnikach.
Uwierz mi że jeśli masz ponad 50 nawiewników z jednej centrali to bez mierzenia przepływu nie wyregulujesz instalacji.
No i na koniec pomiar na kanale czerpnym.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa