No więc wytłumaczę Ci jak się dokonuje pomiarów z regulacją.
Niezbędne narzędzia: zestaw mierników - sonda cieplno oporowa lub rurka Pitota, balometr, anemometr z zestawem rękawów pomiarowych (ja używam Kimo), wiertarka, wiertła, zaślepki do otworów, projekt.
Zaczynasz od najbliższego trójnika od centrali i tutaj jest konieczne mierzenie przepływu w kanale no i regulacja, a balometrem lub rękawami dopiero na końcu mierzy się ilość powietrza na nawiewnikach.
Uwierz mi że jeśli masz ponad 50 nawiewników z jednej centrali to bez mierzenia przepływu nie wyregulujesz instalacji.
No i na koniec pomiar na kanale czerpnym.
Niezbędne narzędzia: zestaw mierników - sonda cieplno oporowa lub rurka Pitota, balometr, anemometr z zestawem rękawów pomiarowych (ja używam Kimo), wiertarka, wiertła, zaślepki do otworów, projekt.
Zaczynasz od najbliższego trójnika od centrali i tutaj jest konieczne mierzenie przepływu w kanale no i regulacja, a balometrem lub rękawami dopiero na końcu mierzy się ilość powietrza na nawiewnikach.
Uwierz mi że jeśli masz ponad 50 nawiewników z jednej centrali to bez mierzenia przepływu nie wyregulujesz instalacji.
No i na koniec pomiar na kanale czerpnym.