wentylator VKMZ 315

9 Odpowiedzi, 11267 Wyświetleń

cool-went

  2010-02-19, 16:52:39
Użytkownik
#4
patusX napisał(a):Wiec tak Artic nie mam czasu akurat na policzenie tego bo mam troche roboty ale jezeli tak jak mówisz jest zrobione to jest ok. wez anemometr zalatw sobie redukcje 315/200 i przyluz do kazdego z anemostatów i sprawdz z jaka predkoscia bedziesz miał nawiew powietrza co do wentylatora to on nie straci ci na wydajnosci w zaden sposób poprez to zwerzenie on bedzie nawiewał tak jak ma a poprostu powietrze przepływajace w rurze d=200mm zwiekszy swoja predkosc aby podac je na anemostaty
No niestety ale nie zgodzę się z Tobą ponieważ wentylator ma swoją charakterystykę (krzywą) i zgodnie z wyliczonym sprężem można określić wydatek wentylatora. A czym większa prędkość powietrza tym większe opory no i większy spręż.

Wyszło mi 230 Pa - sprawdź sobie na charakterystyce.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-19, 17:00:58 przez cool-went.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa