Remik napisał(a):Bogdan_New_Jersey – napisałNa początku przepraszam Was jeżeli nie będę używał Polskiego technicznego języka używanej w klimatyzacj i ogrzewaniu, ale naprawdę nie znam go, jeżeli nie potrafię czegoś przetłumaczyć napisze to w języku angielskim.
„….wystarcza 50-60 tyśBTU przepraszam nie potrafię tego przeliczyć na kilowaty które są używane w Polsce
Klimatyzacja 2,5 tony czyli 30 tysBTU(proszę nie mylić BTU ogrzewania i klimatyzacji jest to całkiem coś innego)”
Czy mógłbyś trochę szerzej to opisać bo w Polsce 2,5 tony oznacza 2500kg W jaki sposób się to równoważy z 30 tys. Btu
[Btu] jest jednostką ciepła tak samo jak[J] (Dżul) 1Btu=1055J
Czym się różni Btu w ogrzewaniu od Btu w klimatyzacji ? Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku odnosimy się do ciepła.
50-60 tys.Btu odpowiada 14,65-17,58kW
BTU dzieli się przez 12 czyli jeżeli mamy 12tysBTU podzielimy na 12 wychodzi nam jedna Tona
Jak zauważyliście przy wszystkich rodzajach klimatyzacjach używanych do schłodzenia danego pomieszczenia nieważne czy sklepu, fabryki czy domu na wszystkich modelach jest zawsze podany numer (model systemu) nieważne czy jest to jednostka wewnętrzna (Air Handler również używana jest nazwa Fan Coil) czy zewnętrzną (Air Conditioner) np:
N2A424CKA100 lub DFC2A309J1A1 przy pierwszym (24) numerze mamy do czynienia z jednostką 2tonową przy drugim (09) z jednostką 0,75tony. Cyfra przed oznaczeniem mocy w pierwszym przypadku 4 w drugim 3 oznacza energooszczędność 4=14seer 3=13seer czym większa cyfra tym system bardziej energooszczędny niektóre firmy podają trzy cyfrowy numer BTU przy systemach pomiędzy 1.5 tony (018tysBTU) do 5 ton 060tysBTU a przed tym numerem dopiero cyfrę ile to ma seer często jest taki przypadek ze mamy na przykład 6036 było to odczytywane jako 3 tonu 10 seer a naprawdę jest 3 tony 16 seer ale ten problem jest tylko przy systemach domowych pomiędzy 1,5tony do 5ton tak zwane systemy domowe (Residential). Przy systemach dużych (rooftop), dla fabryk czy hipermarketów (Commercial) ten numer jest zawsze trzy cyfrowy
090tysBTU = 7.5 tony 180tysBTU = 15ton
Shitashii napisał(a):Amerykanie używają tych "ton" jako jednostki wydajności. Chodzi tu, z tego co kojarzę, o moc potrzebną do zmiany np 2,5 tony wody o jeden stopień w jednostce czasu.Mnie tutaj uczyli ze jest to jedna tona prawdziwego lodu potrzebna do schłodzenia danej powierzchni. Ale na to są różne teorie
Jest takie prawo że wszystkie firmy które produkują systemy do klimatyzacji muszą produkować BTU podzielne przez trzy. Mądre prawo Jeżeli miałem cały system firmy Trane i zepsuł mi się conditioner a air handler jest dobry 42tys BTU 3,5tony mogę zamontować teraz sobie conditioner Carrier 3,5tony
Żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, ja mówię o systemie splisystem duży ale jak wy to nazywacie kanałówka np conditioner 4 tony i air handler 4 tony.
KOLEGA REMIK dobrze napisał BTU jest zawsze BTU ale inaczej go sie przelicza do klimatyzacji i ogrzewania, nie mówimy teraz o pompie ciepła (Heat Pump) inny temat,
do schłodzenia np 500sq feet ( przepraszam ale stóp głupio brzmi) potrzebujemy 12tysBTU czyli 1tone ale zeby ją zagrzać potrzebujemy 25tysBTU.
w standardzie 1 tona klimatyzacji jest równa 25tysBTU ogrzewania
Może spotkaliście sie kiedyś z piecem gazowym nadmuchowym ta kanałówka w środku tam zawsze pisze ile on ma BTU i jeżeli weźmiemy jakiś katalog to pisze ze do tego pieca można zamontować parownik (coil) od mocy X do mocy Y np:
Firma Tempstar piec T9MPV100J20D 100BTU Cooling capacity 3-5ton
prawidłowo do tego pieca powinna być zamontowana coil 4 tony ale może ten system przeznaczony jest na piwnice wykończona i bardziej go trzeba grzać niż chłodzić, piwnice zawsze sa zimniejsze. Lub jest to system na pomieszczenie gdzie zawsze przebywa np 30 osób a jedna osoba oddaje zawsze 600BTU/h czyli 30x600=18tysBTU wiec trzeba dać większą klimatyzacje o 1,5 ton.
Wracając do Pompy Ciepła (Heat Pump) ogrzewanie wylicza sie przez BTU klimatyzacji czyli jeżeli mamy powierzchnie 1000sq feet potrzebujemy 2 tony klimatyzacji czyli 24tysBTU. pompa ciepła jest to tak naprawdę klimatyzacja tylko ze zimą można powiedzieć ze włączamy ja w druga stronę.
Trzeba pamietać ze przy uzyciu pomp ciepla ich BTU ogrzewania spada w raz ze spadkiem temperatury na zewnątrz. Poniżej temperatury -15oC pompy ciepla są nieekonomiczne np:
Tempstar heat pump ED*4X24B** przy temperaturze na zewnątrz 47oF BTU jest 24tysBTU ale juz przy temperaturze 17oF jest tylko 15tysBTU
ZAWARTE TUTAJ PRZELICZENIA SA WSTEPNE NA MOJ REJON KLIMAT UMIARKOWANY. ZASZE TRZEBA JESZCZE WYLICZYC NP: ILE JEST OKIEN JAKIE SA TE OKNA ILE BEDZIE OSOB PRZEBYWALO W TYM POMIESZCZENIU JAKA JEST IZOLACJA, WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA itp.
A czy bym mógł prosić jak w Polsce się oblicza potrzebną moc do schłodzenia
te KW
taka ciekawostka
żeby uzyskać 1seer więcej z air conditioner to trzeba zamontować coil o 0.5 tony większą niż conditioner i zamontować fan ten wiatrak z silnikiem variable speed
zapraszam na forum na temat Superheat Subcooling
http://forum.info-klimatyzacja.pl/index....wtopic=253