Napisz cos wiecej na ten temat. Bledy wykakuja podczas chlodzenia , grzania, przy jakiej temperaturze, jakie cisnienia sa po podlaczeniu manometrow, jak wyglada supeheat na parowniku, czy wentylatory na parowniku pracuja i maja wydajnosc, czy jest wystarczajaca ilosc czynika w ukladzie ...
Uscislajac: ten blad 11 dotyczy zaworu zamykajacego skraplacz. Musisz zobaczyc czy w ogole w tym ukladzie wystepuje bo to opcja i z tego co pamietam to cab command musi byc odpowiednio skonfigurowany pod tym wzgledem.
PS. Wykasuj te bledy i w trakcie gdy usterka jest aktywna, czy tez spodziewasz sie ze zaraz wystapi odczytaj kody bledow - wowczas bedziesz mial aktywne.
Uscislajac: ten blad 11 dotyczy zaworu zamykajacego skraplacz. Musisz zobaczyc czy w ogole w tym ukladzie wystepuje bo to opcja i z tego co pamietam to cab command musi byc odpowiednio skonfigurowany pod tym wzgledem.
PS. Wykasuj te bledy i w trakcie gdy usterka jest aktywna, czy tez spodziewasz sie ze zaraz wystapi odczytaj kody bledow - wowczas bedziesz mial aktywne.
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY