Zakres prób i pomiarów odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych niskiego napięcia określa norma PN-HD 60364-6:2008
Norma ta nakazuje dokonania oględzin w obiekcie instalacji i wyposażenia pod względem doboru przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia, uwzględniający przede wszystkim ich materiał, sposób zainstalowania i przekrój;
Norma określająca obciążalność prądową przewodów w zależności od sposobu ułożenia tego przewodu nie przewiduje przekroju mniejszego niż 1,5mm2 dla miedzi i 2,5mm2 dla aluminium
Pomiarowiec w protokole poświadcza zgodność lub niezgodność z obowiązującą normą.
Jeżeli w wyniku oględzin stwierdzę niezgodność z normą, zabieranie się za pomiary jest bezcelowe bo i tak protokół musi być negatywny , nawet jeśli mi wyjdzie pętla zwarcia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-13, 23:15:43 przez Remik.)
Norma ta nakazuje dokonania oględzin w obiekcie instalacji i wyposażenia pod względem doboru przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia, uwzględniający przede wszystkim ich materiał, sposób zainstalowania i przekrój;
Norma określająca obciążalność prądową przewodów w zależności od sposobu ułożenia tego przewodu nie przewiduje przekroju mniejszego niż 1,5mm2 dla miedzi i 2,5mm2 dla aluminium
Pomiarowiec w protokole poświadcza zgodność lub niezgodność z obowiązującą normą.
Jeżeli w wyniku oględzin stwierdzę niezgodność z normą, zabieranie się za pomiary jest bezcelowe bo i tak protokół musi być negatywny , nawet jeśli mi wyjdzie pętla zwarcia