TM 13 moze byc natomiast co do cisnien to zawor stałego cisnienia powinien byc ustawiony na 2,4B na grzaniu przy 2400rpm a wynikowo dla chłodzenia 2B na wolnych obrotach i 1,6B przy 1500 rpm
Ssanie 4B jest stanowczo za duze i dlatego grzeje sie kompresor.
Przegrzanie 8-10K
Odparowanie ok -20 stopni
Jezeli regulacja zaworem stałego cisnienia nic nie zmienia to wymien go na nowy.
Ssanie 4B jest stanowczo za duze i dlatego grzeje sie kompresor.
Przegrzanie 8-10K
Odparowanie ok -20 stopni
Jezeli regulacja zaworem stałego cisnienia nic nie zmienia to wymien go na nowy.