[Carrier] Viento 200 problem z cisnieniami

15 Odpowiedzi, 22952 Wyświetleń

Robert81r

  2010-06-19, 22:23:16
Zaawansowany użytkownik
#8
Dzisiaj rzezbilem przy tym Viento. Sprobowalem jeszcze na odpalonym urzadzeniu recznie zamknac zawor zamykajacy skraplacz bez otwierania zaworu grzania no i cisnienie HP na wolnych obrotach silnika w ogole nie roslo.
Zdemontowalem sprezarke - oleju bylo w niej okolo 30 ml. Kolor oleju bardzo ciemny - brunatno zielony.
Wyplukalem skraplacz - wewnatrz byl zasyfiony ze starch. Przeplukalem przewody. Parownik z grubsza wyplukalem i przedmuchalem bo dojscie bardzo h$#owe :mad:
Prozniowalem i azotowalem na przemian. Na koniec nabilem azotem i zostawilem do jutra.
Co do kliksona na tloczeniu sprezarki to jest sprawny - zalacza i rozlacza. Byl tylko jeden maly szczegol - klikson ten nie byl zapiety na rurce tylko luzno latal ...
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa