Witam , to mój pierwszy post wiec witam wszystkich serdecznie.


Mam problem z carierem na manie,za duża różnica ciśnień, niskie ciśnienie ok 3-4 bar, a wysokie nawet 22-25 bar.czynnik 404a.Wyświetla sie komunkat ze za wysokie tłoczenie.
Dodam ze chłodnia znajomego,rok temu ktos ,,wymieniał,, czynnik na nowy lecz z tego co wiem przy zaworze rozprężnym nic nie było ruszane. CZy pierwsze co to mozna podejzewac zawór ?

pozdro Michał