Banita napisał(a):Samochód można kupić.Nieznaczy że można nim jeżdzić bez odpowiednich uprawnień.Dlaczego pomiary nadal robią kominiarze? A odbiór zależy od strażaka.?Do wewnetrznych pomiarów satysfakcjonujących nasze aspiracje i zadowolenie klienta niepotrzeba żadnych uprawnień.Jeżeli chodzi o odbiór budynku,obiektu i instalacji nie.Posiadanie miernika do pomiarów bez odpowiednich uprawnień upoważnia nas naprzykład jako lokatora mieszkania do pomiaru napięcia w gniazdku dla własnej satysfakcji.Takiego pomiaru żaden urząd nieuzna.W momencie powstania forum powinny splajtować wszystkie firmy kominiarskie.
Obawiam się że jesteś w błędzie:
Po pierwsze na żadnej dużej budowie nie widziałem kominiarz (owszem sprawdzają wentylacje grawitacyjną w mieszkaniach lub malutkich lokalach) przede wszystkim kominiarze nie posiadają odpowiedniego sprzętu do pomiarów, mają raptem jeden anemometr skrzydełkowy, a do pomiarów przydałoby się jeszcze:
zestaw balometrów
zestaw anemometrów z sondami skrzydełkowymi (14 mm i 100 mm) oraz cieplno-oporowymi
miernik różnicy ciśnień z zestawem rurek Pitota różnej długości
To jest część sprzętu który posiadam do pomiarów.
A PRZEDE WSZYSTKIM WIEDZA!!!
Jeśli chcesz to zadzwoń do kominiarza i umów się z nim na pomiary i regulacje budynku np. z 500 punktami pomiarowymi
A co do odbiorów to instalacje wentylacji odbiera SANEPID i to oni dostają protokół z pomiarów.
Strażak odbiera instalacje PPOŻ (oddymiania, kompensacji powietrza i napowietrzanie dróg ewakuacyjnych), na instalacjach bytowych interesują go tylko zabezpieczenia PPOŻ.